Värsta elkopplingen?
@WillyWonka det lär vara max 12V till dom lamporna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 409 inlägg
Låt oss vända på några stenar till då.Mikael_L skrev:Jag började precis fundera på om detta helt säkert stämmer.
Jag antar att du (liksom jag själv) går på kap 521 i elinstallationsreglerna:
521.8 Kretsuppbyggnad
521.8.1
Ledare som tillhör samma krets ska inte dras via olika flerledarkablar, elinstallationsrör, kabelkanaler eller elkanaler utom då flera flerledarkablar som tillhör samma krets installeras parallellt. Då flerledarkablar installeras parallellt ska varje kabel innehålla samtliga faser.
Men så gick mina tankar vidare och jag började fundera på ifall PE-ledare verkligen räknas höra till strömkretsen.
SS4364000 är inte övertydlig på den punkten, på något ställe jag hittat i alla fall. Men jag får känslan att antingen är standarden bara lite allmänt slarvig med begreppet eller så anses PE inte höra till kretsen.
Inte nu för att jag i praktiken är av annan åsikt än dig, men som vanligt älskar jag att vrida och vända på standarder och paragrafer.
521.8.1 tycker jag inte är riktigt tillämpbar på skyddsledare då den mer verkar handla om att hålla samtliga strömförande ledare tillsammans för att minska magnetfälten.
Vi har också 543.6 som säger
Anledningen till detta krav är naturligtvis (tror jag) att man behöver ha kontroll över skyddsledarens resistans för att säkerställa och bibehålla villkoren för automatisk frånkoppling.
En annan stark anledning är att undvika risken för att skyddsledaren kopplas bort av misstag, vilket kan hända om den ”nallas” från en annan gruppledning
Det som kanske förvillar är andra regler som antyder att det skulle vara tillåtet med en separat framdragen skyddsledare, som
Detta handlar troligen om skyddsutjämningsledare, i vart fall inte skyddsjordsledare.
Frågan har varit uppe tidigare där man velat komplettera en kabel med en extra ledare (skyddsledare då) för att kunna nyttja TN-S. Där sägs att Elsäkerhetsverket bara i mycket speciella fall medgett att skyddsledare dras i separat kabel, med villkoret att det handlar om fast förläggning, att kablarna dras tillsammans och binds ihop med najning, band, tape eller på liknande sätt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 409 inlägg
Öl och el är livet det
Medlem
· Södermanlands län0
· 972 inlägg
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 923 inlägg
Iaf inte vad gäller beröring. Men man har fortfarande kortslutningsrisken som man inte skall underskatta i 12V/24V sammanhang.Demmpa skrev:
Den är antagligen inte så stor här (Klockarmband av metall när man skall damma av den? Nej, antagligen svårt att få kontakt) och det finns säkert någon strömbegränsning som minimerar riskerna just med den här lampan.
Jag har personligen dock en stor respekt för bil/förbrukningsbatterier varje gång jag är och arbetar innan säkringarna (använder exv så kort fast nyckel att den inte når mellan polerna). ~1000-1500A kortslutningsström är inte att leka med, även om spänningen "bara" är 12V...
tommib
Bergsfogde
· Stockholm
· 17 286 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 286 inlägg
Tror att jag har nämnt det förut men jag har råkat kortsluta startbatterigruppen på ett Strf90 en gång. Jävlar vilken smäll det blev, tur att det inte blev några skador mer än ett brännmärke på nyckeln....
Ja lågvolt är helt ofarliga? Kommer ihåg när jag skulle byta 12 volts lampa i en gammal julgransbelysning. Fick bara loss glaset så jag var tvungen att ta tag i hylsan. Tänkte inte på att jag kom i kontakt med röret till värmeelementet vilket resulterade i att jag fick en rejäl stöt. Så en taklampa med seriekopplade 24 voltslampor och jordad kontakt i taket borde vara lika farliga som oisolerade 230 voltare.Demmpa skrev:
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 590 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 590 inlägg
Jag råkade sätta fingret i uttaget på sekundärsidan av en trafo till ett CCFL-rör, på den tiden när jag var liten och hade ljus i datorchassiet. Tror det var 48 kV jag fick i fingret, strömmen var väl obetydligt ”stor”, men det blev två brännhål och luktade lite som nystekt bacon
Kontentan är att det är ström man ska passa sig för
Kontentan är att det är ström man ska passa sig för
tommib
Bergsfogde
· Stockholm
· 17 286 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 286 inlägg
Det beror på tre saker. Första saken är om 12V-kretsen är skyddsseparerad från elnätet. Om den är det spelar det ingen roll om då håller i ett element eller annat, det går ändå ingen ström. Däremot kan du naturligtvis sluta kretsen genom att hålla en tåt i vardera hand. Den andra saken är just 12/24V(DC). Med den spänningen krävs det i princip att du slickar på sladdarna för att få strömgenomgång. Den tredje saken är om det finns någon säkring i sekundärkretsen eller om den är strömbegränsad på något annat sätt.N nallepu skrev:Ja lågvolt är helt ofarliga? Kommer ihåg när jag skulle byta 12 volts lampa i en gammal julgransbelysning. Fick bara loss glaset så jag var tvungen att ta tag i hylsan. Tänkte inte på att jag kom i kontakt med röret till värmeelementet vilket resulterade i att jag fick en rejäl stöt. Så en taklampa med seriekopplade 24 voltslampor och jordad kontakt i taket borde vara lika farliga som oisolerade 230 voltare.
Om det nu var en gammal julgransbelysning så var det inte ovanligt med 19-20 st 12V lampor i serie (vilket blir 228-240V). Dessa slingor är livsfarliga och väldigt lätta att göra bort sig med, exakt på det sättet du gjorde. Att de tilläts var troligen bara för att man fortfarande körde med "isolerad miljö" som ena skyddsbarriären. Den som vi hade hemma när jag var barn såg inte ut att vara mer än en FK i serie mellan "ljusen"...
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 923 inlägg
Ja, om de är "livsfarliga" vet jag inte. Men eftersom folk inte är vana vid seriekoppling så finns det ett spännande felfall och det är just när en lampa är urskruvad och man tar i sockeln. Då ligger 230V på den sockeln gentemot jord eftersom strömmen genom slingan är noll (i stort sett).tommib skrev:
Nu sjunker spänningen ganska snabbt när ström börjar flyta eftersom den maximala strömmen ligger runt 100mA (mellan tummen och pekfingret) vid drivspänningen som i lika runda slängar ligger mellan 10V och 15V eller så per lampa. Så som strömkälla betraktat så har julgransslingan som helhet starkt fallande karaktäristik.
Jag orkar inte räkna ut ström/spänning när den blir som värst och därmed avgöra hur farlig den är, men den är mycket beskedligare än om man sticker strumpstickorna i ett vägguttag. Nu måste man vara försiktig även när man räknar på det fallet eftersom det spelar roll om man skruvar ur det första eller sista ljuset. Ju närmare fasen man rör sig, desto sämre rent säkerhetsmässigt är det.
Så, även om de kanske inte skulle blivit godkända om någon kom på dem idag, så har jag kvar mina och kommer att ha det. De är trots allt ett stort fall framåt jämför med levande ljus i granen , men om man skulle köpa ny om det finns trevliga lågspännings-LED-alternativ, det vete katten...
P.S. Vill du se riktiga 230V lampor parallellkopplade med frihängande FK så åk till Liseberg och ta en av rulltrapporna upp på berget, jag har en bild tidigare i den här tråden. Insatta hävdar att Liseberg är OK med det eftersom de hävdar "tivoli-undantaget". Det tycker jag är lite värre...