Kan bara tala för mig själv. Jag köpte 4320 med plåtlock, kändes mest rejält. Köpte till trådlös modul + GSM-modem, nätverksanslutning var inbyggt i min version (tror det finns versioner utan). Jag kör både trådat och trådlöst. Jag har in- & utgångar så det räcker. Behöver du inte en massa special tror jag du kommer långt med 4320, sedan kan du alltid köpa till expansionsmoduler om du absolut behöver mer!
Däremot kan det vara bra att byta ut GSM-antennen. Den som följer med är inte direkt NASA-standard! Köpte en på Kjell&Co och nu har jag full täckning 24/7 i mitt betonghus!
Däremot kan det vara bra att byta ut GSM-antennen. Den som följer med är inte direkt NASA-standard! Köpte en på Kjell&Co och nu har jag full täckning 24/7 i mitt betonghus!
Jag köpte 5330 för att jag visste att jag skulle ha expanders och ville ha all i samma låda då det är lite dåligt med utrymmer där den nu sitter. Sen kör jag med MAGIC PDM-I12/PDM-IXA12, stilrena och med förmonterade motstånd för SPC.rightnow skrev:
Hej,
har haft stora problem med att få SPCconnect att fungera. Efter jag har gjort allt som att se till att sladden är hel, att det är rätt DNS, GW osv. så testade jag att ändra ATP kattegori till KAT1. och äntligen hoppade det igång. Hoppas det kan hjälpa någon, sett att det varit en del frågor men inget svar som tog upp denna lösning.
Redigerar Konfigured ATS -> Redigera ATP konfiguration och under ATP interface och ATP kategori ändra till KAT 1
har haft stora problem med att få SPCconnect att fungera. Efter jag har gjort allt som att se till att sladden är hel, att det är rätt DNS, GW osv. så testade jag att ändra ATP kattegori till KAT1. och äntligen hoppade det igång. Hoppas det kan hjälpa någon, sett att det varit en del frågor men inget svar som tog upp denna lösning.
Redigerar Konfigured ATS -> Redigera ATP konfiguration och under ATP interface och ATP kategori ändra till KAT 1
Någon som inte har "Siren vid första larm" checkad och fått det att fungera så? Testade precis att klicka ur den och utlösa en detektor, sirenen inne drog igång direkt vilket inte riktigt var det var förväntade mig...
Precis, jag ville tro att med den rutan markerad så skulle sirenerna gå igång vid när första sektionen löser men utan markering så skulle det behövas att två sektioner löser innan sirenerna går igång? Enligt andra ställen i manualen:
"Detta utgång sätts på när ett larm har blivit bekräftat. Ett larm bekräftas när 2 oberoende sektioner i systemet (eller inom samma område) aktiveras inom en given tidsperiod."
"Detta utgång sätts på när ett larm har blivit bekräftat. Ett larm bekräftas när 2 oberoende sektioner i systemet (eller inom samma område) aktiveras inom en given tidsperiod."
Nej, jag testade med en vibrationsdetektor med skalskyddet på så ingen PIR är påslagen:DMOL skrev:
15/12/2016 20:06:56 Larm: Sektion XX VD Larm
15/12/2016 20:06:56 Larm: FÖRSTA SEKTIONEN XX - VD , Område 1 Primär
15/12/2016 20:06:56 Utgång På [Expansionenhet 2 - 2]
Det där med expanders blir jag inte klok på. Får man plats med så många expanderkort som dom anger i databladen på varje centralenhet, eller är det bara att den klarar av dessa och att de måste sitta utanför? Jag vill ha allt i samma låda, då jag också har dåligt med plats men 5330 får plats precis. Jag behöver ha plats för 2 MAP, 8 st PIR, 4 st trådade magnetkontakter, 8 st trådade brandsensorer, sen 15 trådlösa magnetkontakter. Vilken enhet bör man köpa då?user7 skrev:
Redigerat:
Medlem
· Västernorrland
· 521 inlägg
Som jag ser det är det 20 sektioner trådat du vill ha och SPC5330 har bara 8 på kortet. SPC5350 har 16 men kan även ha expansionskort i själva kapslinen, men den kunde du inte ha va?. Jag kan ha fel men jag tror du behöver expansionskort (extern låda). Den behöver väl iofs inte nödvändigtvis sitta där centralen sitter, om du har ont om plats.
Redigerat:
En 5330 kan ta två expanders i lådan och trådlösa SiWay sätts direkt på moderkortet så den tar ingen av dessa platser. Du behöver enligt ovan 20 trånade ingångar då map sitter på x-bus. så två expanders i lådan så så har du några ingångar över.rightnow skrev:Det där med expanders blir jag inte klok på. Får man plats med så många expanderkort som dom anger i databladen på varje centralenhet, eller är det bara att den klarar av dessa och att de måste sitta utanför? Jag vill ha allt i samma låda, då jag också har dåligt med plats men 5330 får plats precis. Jag behöver ha plats för 2 MAP, 8 st PIR, 4 st trådade magnetkontakter, 8 st trådade brandsensorer, sen 15 trådlösa magnetkontakter. Vilken enhet bör man köpa då?