Hej! Jag vill bygga en styrning av en kulvertpump, för att göra det som jag idag gör manuellt: när värmen i min tekniktank i boningshuset tar slut startar jag pumpen som pumpar hetvatten, från pannrummets stortank, genom kulvert. Tekniktanken laddas i toppen. När tekniktankens är full med hetvatten från topp till botten börjar returtemperaturen in i kulvert stiga, från knappt 20 grader till ca 25. Då stänger jag av pumpen.
Ja, jag vet att det finns färdiga lösningar att köpa.
Jag har ett gäng termostater, gamla rejäla grejer med flatstiftsanslutning, på bilden nedan tre stycken med bulb för dykrör. De två till vänster är från en dragregulator, tvåfas med växlande relä. Den till höger är från en elpatron, trefas med växlande relä: den kopplar in (eller ifrån...) en plint i taget omkring en inställd temp.
Går det att få till en bra pumpstyrning med något av detta?
Ja, jag vet att det finns färdiga lösningar att köpa.
Jag har ett gäng termostater, gamla rejäla grejer med flatstiftsanslutning, på bilden nedan tre stycken med bulb för dykrör. De två till vänster är från en dragregulator, tvåfas med växlande relä. Den till höger är från en elpatron, trefas med växlande relä: den kopplar in (eller ifrån...) en plint i taget omkring en inställd temp.
Går det att få till en bra pumpstyrning med något av detta?
Redigerat:
Medlem
· Östergötland
· 822 inlägg
Menar du för att koppla in elpatronen när all värme är slut? Nåt liknande Termomat 3?jensaro skrev:
För närvarande ingen elbackup inkopplad. Jag behöver tills vidare bara en "dum" styrning som laddar tekniktanken när det är påkallat. När tempen i toppen sjunker till en viss nivå startar pumpen och slutar inte förrän tempen i botten når en viss nivå. Jag inbillar mig att det inte borde vara så knepigt? Om nån elektronikkunnig har gjort nåt liknande är jag mkt tacksam för hjälp! Kopplingsschema e dyl vore drömmen.
går de inte och sätta en givare på stortanken som mäter att de finns värme och få ur den sen vidare till termostaten i botten på tekniktanken.. men vist tråkigt och dra ner sladdar kors och tvärs då startar ju aldrig pumpen om stortanken inte har nått och ge..
Medlem
· Östergötland
· 822 inlägg
Inte så stort problem i mitt fall, tror jag. Det enda som händer är att 20- gradigt vatten skvalpar runt medan det (och huset) sakta kallnar, inget varmvatten i kran... Dags att elda! inser genast alla i familjenOm jag öht kopplar in min elpatron (fn bara en kopparslinga i stortanken) blir det enbart som frostskydd i händelse av böldpest.jensaro skrev:
Tillbaka till ursprungsfrågan:
Ta 2 (en-fas) termostater, lägg till ett relä och gör en hållkrets.
http://pellets.soft.nu/pellets/hallkrets.jpg
Pumpen kopplas parallellt med reläspolen.
Eller ett 2-poligt relä där den andra polen på reläet matar pumpen. (Snyggare)
Ta 2 (en-fas) termostater, lägg till ett relä och gör en hållkrets.
http://pellets.soft.nu/pellets/hallkrets.jpg
Pumpen kopplas parallellt med reläspolen.
Eller ett 2-poligt relä där den andra polen på reläet matar pumpen. (Snyggare)
Medlem
· Östergötland
· 822 inlägg
Aha! Funkar mitt dricksvattensystem med tryckströmbrytare och hydropress som laddas av en pump månne likadant?BrokenArrow skrev:
Medlem
· Östergötland
· 822 inlägg
Läste på. Köpte ett relä. Fixade till en hållkrets med två termostater som brytare. Gjorde en testsetup med termosar med kallt o varmt vatten. Kollade kretsarna med multimeter.
Inledande testerna är mycket lovande. Apparaten gör vad den ska. Ska fixa nåt lämpligt skåp bara så är saken troligen biff!
Inledande testerna är mycket lovande. Apparaten gör vad den ska. Ska fixa nåt lämpligt skåp bara så är saken troligen biff!
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Läs mer
Medlem
· Östergötland
· 822 inlägg
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Såhär ser arrangemanget ut inuti. Går som en klocka. Kostade mig 59:90.
Tanken och styrningen står i ett fd pannrum som är under ombyggnad. Detta ska byggas in snyggare sen...
Redigerat:
Medlem
· Östergötland
· 822 inlägg
Måste rätta mig själv:
Nej, inte växlande relä, men växlande kontakt på stiften, NC/NOStenolofanders skrev:
Nej, inte växlande relä, men växlande kontakt på stiften, NC/NOStenolofanders skrev: