Funkar forfarande fint! Bytte ut den gamla 15 w glödlampan mot en ledlampa som drar en tiondel...
 
Funkar det att ersätta den ena strömbrytaren i hållkretsen med ett tidrelä? Typ http://www.evbutiken.se/tidrela-a-collection

Den skulle alltså ersätta den termostat som mäter temperaturen i tankens botten och avbryta laddningen genom kulverten efter en viss tid istället för, som förut, vid en viss uppnådd temperatur i botten på lilltanken.

Bakgrund: efter en ommöblering kan jag inte komma åt att montera tillbaka den ena termostaten. När vi nu laddar lilltanken manuellt igen avbryter vi laddningen innan bottentemperaturen börjat stiga: endast riktigt kallt vatten går tillbaka till stortanken. Det är bra men vi kan ju inte stå där och rycka i stickproppen jämt, ett tidrelä borde kunna ta jobbet ifrån oss.
 
Ja det skulle gå bra att använda något liknande i en sån koppling. Du kan ju tom ändra den lite om du sätter in tidrelä och hoppa över det relä du använt för hållkretsen.
 
  • Gilla
Stenolofanders
  • Laddar…
Nu sitter tidrelät där och sköter avstängningen av kulvertpumpen. Ersatte vanliga reläet enl GK100 ovan. Jag laborerar med tidsrymden så att lilltanken blir nästan fylld med hetvatten.
 
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.