4 314 läst · 19 svar
4k läst
19 svar
Ventilationen i badrummet bullrar. Vad göra i en bostadsrätt?
En ljuddämpare är lösningen för dig. Påverkar nog inte luftflödet nämnvärt och därmed inte kommer generera en anmärkning i eventuell OVKbesiktning.
Frågan är hur du får till det estetiskt, då varken fast eller flexibel ljuddämpare är särskilt vacker.
Du kanske kan bygga en snygg "låda" som du målar runt ljuddämparen?
Fast ljuddämpare:
Flexljuddämpare:
Frågan är hur du får till det estetiskt, då varken fast eller flexibel ljuddämpare är särskilt vacker.
Du kanske kan bygga en snygg "låda" som du målar runt ljuddämparen?
Fast ljuddämpare:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Flexljuddämpare:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Medlem
· Västra Götaland
· 2 983 inlägg
Du ska stoppa i ett flimmer filter, är ljuddämpande och hindrar inte flödet. Är egentligen för pollen i friskluftsventil, men kommer funka fint. 150 kr på exvis Beijer bygg
Verktygstokig
· Stockholm
· 1 389 inlägg
Nja, ett flimmerfilter är nog ingen bra idé, eller rättare sagt, låga frekvenser kommer passera filtret opåverkat.
Då jag jobbar med sånt här dagligdags kommer här lite tips.
Först behöver en analys göras för att kartlägga bullrets karaktär. Detta görs med mätningar på plats och driftsatt anläggning. De kanaldämpare som finns i handeln är generellt rätt dåliga på att dämpa vid låga frekvenser.
Om vi ska kika på en mer quickfix lösning där hänsyn inte behöver tas till produktionskostnad, ev. överdimensionering osv. gör man så här.
Principen är att bygga en tätslutande låda mot bef. kanal och sedan låta luften byta riktning samtidigt som den passerar ett bredbandigt ljudabsorberande material. Lådan byggs i MDF. Likaså bafflarna. Ju längre konstruktion desto mer effektiv ljuddämpare vid låga frekvenser. Arean överdimensioners för att kompensera tryckfall.
Lägger upp några bilder som inspiration.
Då jag jobbar med sånt här dagligdags kommer här lite tips.
Först behöver en analys göras för att kartlägga bullrets karaktär. Detta görs med mätningar på plats och driftsatt anläggning. De kanaldämpare som finns i handeln är generellt rätt dåliga på att dämpa vid låga frekvenser.
Om vi ska kika på en mer quickfix lösning där hänsyn inte behöver tas till produktionskostnad, ev. överdimensionering osv. gör man så här.
Principen är att bygga en tätslutande låda mot bef. kanal och sedan låta luften byta riktning samtidigt som den passerar ett bredbandigt ljudabsorberande material. Lådan byggs i MDF. Likaså bafflarna. Ju längre konstruktion desto mer effektiv ljuddämpare vid låga frekvenser. Arean överdimensioners för att kompensera tryckfall.
Lägger upp några bilder som inspiration.