MathiasS MathiasS skrev:
Om problemet är att golven är kalla så räcker det inte med att se att termostaterna rör på sig. Piggarna under termostaterna måste röra sig också.

Skruva av termostaten för det golv som är kallt och motionera piggen du då ser. Låter du nu termostaten vara av ska du ha fullt flöde in i den slingan och golvet blir varmt.
Tack, vad menar du med att termostaten ska vara av? Den i rummet, tänker att den inte värmer golvet då eller missförstår jag? Sorry för alla dumma frågor
 
MathiasS MathiasS skrev:
Om problemet är att golven är kalla så räcker det inte med att se att termostaterna rör på sig. Piggarna under termostaterna måste röra sig också.

Skruva av termostaten för det golv som är kallt och motionera piggen du då ser. Låter du nu termostaten vara av ska du ha fullt flöde in i den slingan och golvet blir varmt.
Tack, vad menar du med att termostaten ska vara av? Den i rummet, tänker att den inte värmer golvet då eller missförstår jag? Sorry för alla dumma frågor
J jonaserik skrev:
Den vita är en maxtermostat för att inte GV ska få för hög värme och går att skruva till noll och den röda är för att strypa flödet, stänger du den, så notera hur den står. Annars kan det bli så att dina element på 1 tr får för lite flöde. Dom vita rören som går till höger är matningen till GV. Har du någon ventil/kran på dom, någonstans, så är bäst att stänga dom. det jag tänkte på är att det går att sätta avluftare på den del som är uppåt på höger sida. Ser ut att vara 20 och då behövs en bussning som går till dim på manuell avluftning och den duger gott, ska normalt vara stängd. Finns på Hornbach eller en röris har. Annars som sägs, kan du börja med, att ta bort donet, ( det är den vita muttern under som är gängad på röret, inget vatten sprutar ) på den kalla slingan och kolla piggen, så den är uppe. Tar du bort fler don, så märk dom så dom kommer på rätt ställe.
Hej, maxtermostaten är på max, men den röda är på nollan, den har förmodligen varit så sedan huset byggdes....
 
R roli skrev:
Det kan vara ventilen under styrdonet som kärvar. Om du skruvar bort styrdonet så skall ventilen öppna fullt. Det kan du kontrollera genom att trycka på den lilla pigg som kommer fram när du tar bort styrdonet. Om denna pigg inte går att trycka ner (kan vara lite hårt att trycka) så har ventilen fastnat i stängt läge. Brukar oftast räcka att man vrider lite på själva ventilmuttern så släpper ventilen och vattnet kommer ut i slingan.

Edit: Ser nu att jag tog för god tid på mig att skriva inlägget då samma fundering redan har skrivits.....
Tack, tryckt ner den några gånger, den satt hårt, får se om ett tag om värmen kommer tillbaka! :)
 
F fruddestuff skrev:
Jag förstår inte vilket du menar. Den enda blanka delen är den som sitter på ventilen och jag tycker att de ser likadan ut både uppe och nere...
En bild av ett rörsystem med blå ventiler märkta som #1, #2 och #3, där #1 och #2 pekar i olika riktningar och ett lock finns på #3.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Det jag försöker säga, jag förstår att det inte är lätt att förstå, är att #1 ska peka uppåt och #2 ska peka nedåt. Bakom locket på #3 sitter en ventil (som du styr med en insexnyckel) och denna öppnar då mot #1. Om du har luft i fördelaren så ska det samlas vid #1 (när den pekar uppåt) och då kunna släppas ut genom att du öppnar ventilen bakom locket på #1. Nu samlas luften vid #2 och den kan du inte öppna på ett kontrollerat sätt.

Öppnar du locket på #3 så kommer det inget vatten.
Öppnar du lockat på #1 så kommer det inget vatten innan du skruvat på insexskruven bakom #3.
Öppnar du #2 så sprutar det vatten.
 
  • Gilla
cedd90 och 1 till
  • Laddar…

Bästa svaret

F fruddestuff skrev:
Tack, vad menar du med att termostaten ska vara av? Den i rummet, tänker att den inte värmer golvet då eller missförstår jag? Sorry för alla dumma frågor
Jag utrycker mig slarvigt inser jag. Jag menar att du ska skruva av det blå styrdonet som sitter på fördelaren. Termostatdosan i respektive rum behöver inte röras.

När du tar av styrdonet så öppnas ventilen i fördelaren och du får fullt flöde med vatten.....OM ventilen inte sitter fast. Därför kontrollerar du att piggen under styrdonet rör på sig (det är hårt ta en skruvmejsel och tryck med).
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
MathiasS MathiasS skrev:
[bild]

Det jag försöker säga, jag förstår att det inte är lätt att förstå, är att #1 ska peka uppåt och #2 ska peka nedåt. Bakom locket på #3 sitter en ventil (som du styr med en insexnyckel) och denna öppnar då mot #1. Om du har luft i fördelaren så ska det samlas vid #1 (när den pekar uppåt) och då kunna släppas ut genom att du öppnar ventilen bakom locket på #1. Nu samlas luften vid #2 och den kan du inte öppna på ett kontrollerat sätt.

Öppnar du locket på #3 så kommer det inget vatten.
Öppnar du lockat på #1 så kommer det inget vatten innan du skruvat på insexskruven bakom #3.
Öppnar du #2 så sprutar det vatten.
Tack, jag fattar nu :) Kanske ändå ska testa lufta även om den är åt fel håll…
 
MathiasS MathiasS skrev:
Jag utrycker mig slarvigt inser jag. Jag menar att du ska skruva av det blå styrdonet som sitter på fördelaren. Termostatdosan i respektive rum behöver inte röras.

När du tar av styrdonet så öppnas ventilen i fördelaren och du får fullt flöde med vatten.....OM ventilen inte sitter fast. Därför kontrollerar du att piggen under styrdonet rör på sig (det är hårt ta en skruvmejsel och tryck med).
Det gjorde jag, den var öppen och piggen satt inte fast. Något annat som är fel då, men styrdonet är kallt, alla andra varma så har väl isolerat problemet i alla fall. Tack igen för att du tar dig tid
 
Vilken slinga är det som inte blir varm?
Är det lite lutning på fördelaren så att högsta punkten är till höger i bild?
 
MathiasS MathiasS skrev:
Vilken slinga är det som inte blir varm?
Är det lite lutning på fördelaren så att högsta punkten är till höger i bild?
Det är 9 som inte blir varm men har fått en hel del bra tips, avvaktar tills imorgon och ser om det är värme i rummet då. Fingers crossed
 
Ok, är det inte varmt imorgon skulle jag stänga övriga slingor och köra hela flödet genom den som är kall, det brukar blåsa ur luften.
 
Tack alla för förslag och idéer, golvvärmen är tillbaka!

Nu gjorde jag en massa olika saker men tror att det var piggen under styrdonet som hade fastnat.

Hoppas att ni får en fantastisk dag, tack igen!
 
  • Gilla
MathiasS
  • Laddar…
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.