Så här står det i BBR idag: 6:623
"Utformning av vattenledningar och placering av vattenvärmare bör vara sådana att tappvarmvatten kan erhållas inom ca 10 sekunder vid ett flöde av 0,2 l/s. Detta gäller dock inte då tappvarmvatten bereds för ett enbostadshus."
Detta innebär i praktiken för din del att ni tyvärr inte kan hävda 10 sekunders -regeln. Kravet är dels ganska luddugt (bör-krav samt ca-tid) och dels gäller det ej enbostadshus och anledningen till det är att det troligtvis inte finns någon VVC-ledning.
Är tappställena långt ifrån varmvatenberedaren tar det av naturliga skäl lång tid för varmvattnet att komma dit eftersom man då inte har VVC.