Värmeväxlar-lektion önskas
I läge hand är det rött konstant ljus med 2 avbrott. Antal givare borde då alltså vara två, den utomhus känner jag till.mulpac skrev:Jag tycker det ser ut som att regulatorn är en ECL Comfort 100M.
Ställ funktionsväljaren i läge (hand). Efter cirka fem sekunder
blinkar lampan och visar resultatet. Resultatet visas var tredje
sekund.
Konstant ljus med 1, 2 eller 3 avbrott: Antalet avbrott ska
motsvara antalet anslutna givare. Om antalet inte stämmer,
kan en eller fl era givare vara kortslutna eller urkopplade.
[länk]
ECL Comfort 100M stämmer bra!
Har sett den texten tidigare också medans det i Danfoss egna vägledning står:
Felsökning ECL100
1. Ställ in reglerutrustningen i handläge och kontrollera indikatorlampan
Är lampan släckt är det fel på framloppsgivaren. Byt givare
Vid en blinkning är det fel på utegivaren. Byt utegivare
Sen om ECL100 och ECL 100M är samma regulator är jag inte hundra på men det ser onekligen ut som samma regulator på bilderna.
Felsökning ECL100
1. Ställ in reglerutrustningen i handläge och kontrollera indikatorlampan
Är lampan släckt är det fel på framloppsgivaren. Byt givare
Vid en blinkning är det fel på utegivaren. Byt utegivare
Sen om ECL100 och ECL 100M är samma regulator är jag inte hundra på men det ser onekligen ut som samma regulator på bilderna.
Vet inte hur den gör när något är fel i och för sig, men har kopplat in en innegivare på en och den blinkar med två avbrott när man har ute- och framledningsgivare. När man kopplar in innegivaren också blinkar den med tre avbrott i handläget.
Liknande trådar
-
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Ergonomiska snickarhammare, tips önskas
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Luftavfuktare i tvättstuga - tips önskas
Tvättstuga -
Tips innan jag kapar avloppsröret önskas.
Vatten & Avlopp -
Tips önskas på leverantörer av anpassade duschväggar m spröjs
Badrum