Finns det ingen möjlighet att kalibrera på värmepumpskortet. Det är inte helt ovanligt att en givare "driver" efter en tids användning men på "intelligenta" kort kan man kompensera för felet. :confused:
 
spekerök skrev:
[länk]

Vet att ctc pannorna brukar visa felkod om givarna är felkopplade.

Mvh
Ok, men att givaren skulle vara felkopplad tror jag inte eftersom det har funkat tidigare. Och nåt felmeddelande om att det skulle vara nåt fel på den har jag inte heller fått.
 
roland53 skrev:
Finns det ingen möjlighet att kalibrera på värmepumpskortet. Det är inte helt ovanligt att en givare "driver" efter en tids användning men på "intelligenta" kort kan man kompensera för felet. :confused:
Jag vet faktiskt inte om man kan det.. Hur gör man det då?
 
Henke_01 skrev:
Jag vet faktiskt inte om man kan det.. Hur gör man det då?
Ja, det kan finnas någon trimpotentiometer i så fall.
kolla i instruktionsboken
Kontakta tillverkaren
eller ange ge här på forat Fabrikat, modell och ev foto på styrkort. Kanske det finns någon som vet :)
 
Henke_01 skrev:
Jo, värmen inne blir ju nån grad mindre än vad som man har ställt in på värmepumpen, ställer man vp på 20 grader, så är det runt 18-19 inne.
Du ska justera kurvan och styr framledningen efter utetempen sen kan du ev ha en inne givare som fixar till ev mindre felaktigheter.
 
peternicklas
Är det inte lättare att köpa en ny givare?
 
smurfen72 skrev:
Du ska justera kurvan och styr framledningen efter utetempen sen kan du ev ha en inne givare som fixar till ev mindre felaktigheter.
Jo precis, man ska justera värmekurvan tills värmen stämmer med den inställda temperaturen, och det har jag gjort. Sen har jag en inne givare redan, så inga problem där... Men eftersom tempgivaren ute visar fel temperatur, står det på värmepumpen att det är -6 ute så kan det vara -22 istället och eftersom pumpen styr värmen delvis efter utetempen så kan det hända att inomhus temperaturen är lite mindre än vad man har ställt in på värmepumpen, då får man öka värdet på framledningen några grader och sen när man fixat givaren får man ställa tillbaka på det som den stod på tidigare.
 
peternicklas skrev:
Är det inte lättare att köpa en ny givare?
Det är det säkert, men jag tänkte kolla på den gamla först, är det nåt enkelt fel som är lätt att fixa till så är det ju onödigt att köpa ny givare...
 
Henke_01 skrev:
Jo precis, man ska justera värmekurvan tills värmen stämmer med den inställda temperaturen, och det har jag gjort. Sen har jag en inne givare redan, så inga problem där... Men eftersom tempgivaren ute visar fel temperatur, står det på värmepumpen att det är -6 ute så kan det vara -22 istället och eftersom pumpen styr värmen delvis efter utetempen så kan det hända att inomhus temperaturen är lite mindre än vad man har ställt in på värmepumpen, då får man öka värdet på framledningen några grader och sen när man fixat givaren får man ställa tillbaka på det som den stod på tidigare.
Men då verkar det som du har full koll (y)
 
För att testa en givare kan man koppla loss den och testa den i ett glas med isvatten (0 grader) och då ska man kunna mäta antingen 100 Ohm eller 1000 Ohm över sensorn beroende på om det är en PT100 eller PT1000 som sitter i systemet. För varje grad temperaturförändring ändrar sig resistansen med 0,385 respektive 3,85Ohm så det går att kontrollera den även vid andra temperaturer om man har en bra vanlig termometer till hands.
Det skulle förvåna mig om det i en värmepump eller annat reglersystem sitter något annat än en PT1000 givare idag även om en PT100 är en tia billigare i inköp.
Exempel på en PT1000 givare är http://se.rs-online.com/web/p/platin...nsors/3629913/ för 42kr+moms. (frakt tillkommer).
 
jag är ganska ny här. Hoppas det är ok att jag ställer nästan samma fråga, men tvärtom. Har precis installerat en beg Nibe 1250 från 2007, och utetemperaturen visas som -22, men i själva verket det var runt 0 idag. Jag tog sensorn in, och nu visar den -5, men jag har runt+17,18 i källaren. En granne hadde en helt ny, likadan, så jag provade med den. Samma sak, så det är inte sensorn, eller?
Tacksam för svar
 
  • Gilla
Nickos
  • Laddar…
Nibes utegivare brukar vara ett ntc som ger 3 kohm vid 25 grader tex ACC-002.
 
Nyare årsmodeller av Nibe har 10kohm vid 25 grader så titta i installatörsmanualen som hör till pumpen för rätt värde på givarna.
 
Ja allt varar inte för evgt!:p:p
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.