Hej
Min bergvärmepump har rasat ner trotts att den är 6 månader gammal
När man sätter på säkring så blir stråmmer mellan fas och nollan ca 280V och när jag slår av säkringer sjunker den ner till 230v.
Vad är felet? Pumpen funkar inte alls
 
  • En person mäter ström med en strömklämma på en elektrisk installation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Strömtång används för mätning av elektrisk installation, visar noll ampere, inga strömmar uppmätta, säkerhetskontroll.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Någon huvudsäkring vid elmätaren som löst ut?
 
J Josth skrev:
Någon huvudsäkring vid elmätaren som löst ut?
Ja innan, men nu är alla hela
 
Är du säker på att du fått tillbaka alla 3faserna efter att du bytt huvudsäkringar?
Mät i arbetsbrytaren till pannan, du ska då ha 230v mellan samtliga faser och N samt 380-400v mellan alla faser.
 
Kolla eventuella motorskydd i värmepumpen som kan ha löst ut om du tappat en av faserna.
 
S skogsliden skrev:
Är du säker på att du fått tillbaka alla 3faserna efter att du bytt huvudsäkringar?
Mät i arbetsbrytaren till pannan, du ska då ha 230v mellan samtliga faser och N samt 380-400v mellan alla faser.
 
Var mäter du? Efter säkringen ska det inte finnas någon spänning (du skriver felaktigt ström) när den är frånslagen. Mellan fas och nolla ska det inte kunna bli 280V om nollan har korrekt anslutning.
 
D Daniel 109 skrev:
Var mäter du? Efter säkringen ska det inte finnas någon spänning (du skriver felaktigt ström) när den är frånslagen. Mellan fas och nolla ska det inte kunna bli 280V om nollan har korrekt anslutning.
Jag hade nollaläpp, fixat nu. Jag kopplade om lite idag och glömde bort den dosan, hade nollsläpp i ca 4 timmar och spänningen flyttade sig upp till 380v i pumpen, har pumpen fåt skada? Eller klarar jag mig?
 
  • Wow
Panor82
  • Laddar…
Johan.da Johan.da skrev:
Jag hade nollaläpp, fixat nu. Jag kopplade om lite idag och glömde bort den dosan, hade nollsläpp i ca 4 timmar och spänningen flyttade sig upp till 380v i pumpen, har pumpen fåt skada? Eller klarar jag mig?
Verkar den funka som den ska nu med åtdragen nolla?
Risken är väl att något tagit skada om det avsett för 230V och får 400V.
 
FredrikR FredrikR skrev:
Verkar den funka som den ska nu med åtdragen nolla?
Risken är väl att något tagit skada om det avsett för 230V och får 400V.
Ja kretsen vill nog ha 230v och den fick 380v. Men den funkar nu och kompressorn går.
 
  • Elektriker använder strömtång för att mäta ström i elskåp med kablar och rör.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
  • Älska
Cruzze och 1 till
  • Laddar…
kolla passdelarna så dom inte är svarta,,,,
 
  • Gilla
Johan.da
  • Laddar…
Panor82
Johan.da Johan.da skrev:
Jag hade nollaläpp, fixat nu. Jag kopplade om lite idag och glömde bort den dosan, hade nollsläpp i ca 4 timmar och spänningen flyttade sig upp till 380v i pumpen, har pumpen fåt skada? Eller klarar jag mig?
Inget illa menat men har för mig att du skrev i en tråd att du är andra års montör. Jag tycker att du ska ta ett steg bakåt och reflektera över vad, hur och varför man gör vissa kontroller och hur det fungerar innan man ger sig på vissa saker. Ta det lite lugnare och försök vara metodisk det underlättar kontroll under montage och före idrifttagning.

Att lära sig praktiskt är bra men försök läs på och förstå innan kontroller och moment som du är osäker på, visst är detta forum en guldgruva med information och hjälpsamma människor men jag tror att du skulle lära dig mer av att repetera tex skolböckerna en gång till nu när du jobbat några år, iaf så trillade polletten ned inom vissa områden för mig då men alla är vi olika.

Så mitt tips ta det lugnt, var metodisk och läs på och försök förstå varför man gör vissa moment och hur saker fungerar innan det händer något. Ta hjälp utav och fråga erfarna kollegor på jobbet. Nu verkar du koppla mest hemma men det är inte till någon tröst om någon blir skadad, materiella saker går alltid att ersätta men inte kul det eller.

Lycka till och se inte detta som någon kritik (vilket det iof är) utan se det som ett tips eller en hjälp på vägen.
 
  • Gilla
Tommty och 4 till
  • Laddar…
Nu vill jag inte gnugga mer salt i såren. Men det Panor82 skriver här ovan bör du fundra över.

Att missa inkoppling av nolla, och driftsätta med det felet, är den typ av fel man överhuvudtaget inte gör (jag är inte elektriker). Sådant har bränt ned hus. Nu var det "bara" hemma hos dig själv (?).

Fundera över hur du skall kunna säkra att det här aldrig händer igen. Det gäller både arbetsmetoder (typ koppla ALDRIG in faserna innan nollan (och jord) är ansluten i en kopplingspunkt). Men framförallt "hur kontrollerar du, så att ett sådant här fel aldrig blir driftsatt". För det får bara inte hända.

Det gäller att ha arbetsmetoder där man dels aldrig gör fel (det finns ingen som aldrig gör fel). Och en rutin på att alltid testa o kontrollera precis allt du gör. Du kommer att missa någon kontroll under ditt arbetsliv. Och du kommer att göra fel någon gång. Men om man dels använder arbetsmetoder som undviker fel, dels ALLTID kontrollerar och testar. Så blir sannolikheten för att just ett givet arbetsmoment skall vara både fel och okontrollerat väldigt liten.

Jag har en yngre släkting, typ 3 led i sidled. Ingift i ingift släkt. Han arbetar som elektriker. Han var lite sorgsen en gång på en släktsammankomst. Då hade han för 5e gången fått rätta farliga fel (flera gällde missade nollor) som en av han kolleger ställt till med. Han hade försökt prata med kollegan, som inte brydde sig. Till slut fick han ta upp det med chefen. Kollegan fick sparken direkt och stängdes av från arbete under uppsägningstiden. Visade sig att det hade varit fler liknande fel innan de började arbeta nära ihop.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg och 1 till
  • Laddar…
Panor82 Panor82 skrev:
Inget illa menat men har för mig att du skrev i en tråd att du är andra års montör. Jag tycker att du ska ta ett steg bakåt och reflektera över vad, hur och varför man gör vissa kontroller och hur det fungerar innan man ger sig på vissa saker. Ta det lite lugnare och försök vara metodisk det underlättar kontroll under montage och före idrifttagning.

Att lära sig praktiskt är bra men försök läs på och förstå innan kontroller och moment som du är osäker på, visst är detta forum en guldgruva med information och hjälpsamma människor men jag tror att du skulle lära dig mer av att repetera tex skolböckerna en gång till nu när du jobbat några år, iaf så trillade polletten ned inom vissa områden för mig då men alla är vi olika.

Så mitt tips ta det lugnt, var metodisk och läs på och försök förstå varför man gör vissa moment och hur saker fungerar innan det händer något. Ta hjälp utav och fråga erfarna kollegor på jobbet. Nu verkar du koppla mest hemma men det är inte till någon tröst om någon blir skadad, materiella saker går alltid att ersätta men inte kul det eller.

Lycka till och se inte detta som någon kritik (vilket det iof är) utan se det som ett tips eller en hjälp på vägen.
Helt rätt, jag mätte och isolationtestat allt innan idroftning, mätte spänningen vid pumpen pch det visade 230V innan jag satte på den trotts att nollan var inte på plats, märklig, men
H hempularen skrev:
Nu vill jag inte gnugga mer salt i såren. Men det Panor82 skriver här ovan bör du fundra över.

Att missa inkoppling av nolla, och driftsätta med det felet, är den typ av fel man överhuvudtaget inte gör (jag är inte elektriker). Sådant har bränt ned hus. Nu var det "bara" hemma hos dig själv (?).

Fundera över hur du skall kunna säkra att det här aldrig händer igen. Det gäller både arbetsmetoder (typ koppla ALDRIG in faserna innan nollan (och jord) är ansluten i en kopplingspunkt). Men framförallt "hur kontrollerar du, så att ett sådant här fel aldrig blir driftsatt". För det får bara inte hända.

Det gäller att ha arbetsmetoder där man dels aldrig gör fel (det finns ingen som aldrig gör fel). Och en rutin på att alltid testa o kontrollera precis allt du gör. Du kommer att missa någon kontroll under ditt arbetsliv. Och du kommer att göra fel någon gång. Men om man dels använder arbetsmetoder som undviker fel, dels ALLTID kontrollerar och testar. Så blir sannolikheten för att just ett givet arbetsmoment skall vara både fel och okontrollerat väldigt liten.

Jag har en yngre släkting, typ 3 led i sidled. Ingift i ingift släkt. Han arbetar som elektriker. Han var lite sorgsen en gång på en släktsammankomst. Då hade han för 5e gången fått rätta farliga fel (flera gällde missade nollor) som en av han kolleger ställt till med. Han hade försökt prata med kollegan, som inte brydde sig. Till slut fick han ta upp det med chefen. Kollegan fick sparken direkt och stängdes av från arbete under uppsägningstiden. Visade sig att det hade varit fler liknande fel innan de började arbeta nära ihop.
jag testade mellan fas och nolla i Pumpen och då visade det 230V men nollan kom från pumpen då den flyttade sig, trotts att den var inte kopplad i dosan längre bort, jag fick mäta igen efter att jag har lossat nollan som kommer från pumpen, då visade den 0v mellan fas och noll men det är sant, det får aldrig hända, livsfarlig och kan i bästa fall bli dyr och fixa. Tack för era tips och är så tacksam att ni är så hjälpsamma och duktiga. Jag hade nollsläpp hemma hos mig, jag kopplade om lite under helgen och har missat den nollan. Men nu är det åtgärdat och rätt och säkert ✅.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Men som sagt, nu behöver du fundera över vilka kontroller du borde gjort. För det du gjorde var ju inte tillräckligt. "Nollsläpp" är en typ av fel som överhuvudtaget inte får inträffa någonsin, i samband med "omkopplingar". Det är illa nog när det inträffar pga brister i material.
 
  • Gilla
Johan.da
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.