Hej

Kanske en dum fråga men ställer den ändå så får andra delar av kunskapen också.

Kan max ström och max kortslutningström bli högre än vad som specas i databladet för en solpanel?

/M
 
mortimer,
Den tompångspänning, max kortlutningsström, MPPT-ström osv i panelens datablad, de gäller vid 25 graders temperatur, dvs STC standard temperature condition, och vid bestrålningen 1000 W/m2 vinkelrätt mot panelens yta. På varje panel gör paneltillverkaren som bekant en flashtest, dvs kortslutningsström, tomgångsspänning m.m. mäts ut med en kort ljusblixt. Du kan ju titta i flashlistan du har fått av installatören vad dina paneler har för värden.

Även i Sverige kan bestrålningen överstiga 1000 W/m2 på en panel. Är det kallare än 25 +grader blir kortslutningsströmmen högre än den i databladet angivna.
 
Redigerat:
A Arnodt skrev:
Är det kallare än 25 +grader blir kortslutnngsströmmen högre än den i databladet angivna.
Det är fel. Kortslutningsströmmen minskar vid lägre temperatur.
 
A Arnodt skrev:
mortimer,
Den tompångspänning, max kortlutningsström, MPPT-ström osv i panelens datablad, de gäller vid 25 graders temperatur, dvs STC standard temperature condition, och vid bestrålningen 1000 W/m2 vinkelrätt mot panelens yta. På varje panel gör paneltillverkaren som bekant en flashtest, dvs kortslutningsström, tomgångsspänning m.m. mäts ut med en kort ljusblixt. Du kan ju titta i flashlistan du har fått av installatören vad dina paneler har för värden.

Även i Sverige kan bestrålningen överstiga 1000 W/m2 på en panel. Är det kallare än 25 +grader blir kortslutningsströmmen högre än den i databladet angivna.
Tackar för svaret. Det slog mig själv sen också när jag hade postat frågan vad data i databladen baseras på.
 
Tittar man i databladet för en panel, kan kortslutningsströmmen vid bestrålning 1000 W/m2 vara Isc=8,99 A och temperaturkoefficienten för kortslutningsströmmen Isc vara, K,Isc=0,037.
Isc 8,99 A är vid 25 grader Celcius.

Vid -20 oC blir det, (I2 - I1)/(T2 - T1) = 0,037. Sätts de kända värdena in:
I2=8,99 A
T2 = 25 oC
T1= -20 oC

(8,99 - I1)/(25 - (-20)) = 0,037.
Då fås Isc vid -20 oC = I1 = 8,99 -0,037*45 = 8,99 - 1,665 = 7,325 A.

Det är inte fruktansvärt stor temperaturpåverkan på kortslutningsströmmen.
 
A Arnodt skrev:
Tittar man i databladet för en panel, kan kortslutningsströmmen vid bestrålning 1000 W/m2 vara Isc=8,99 A och temperaturkoefficienten för kortslutningsströmmen Isc vara, K,Isc=0,037.
Isc 8,99 A är vid 25 grader Celcius.

Vid -20 oC blir det, (I2 - I1)/(T2 - T1) = 0,037. Sätts de kända värdena in:
I2=8,99 A
T2 = 25 oC
T1= -20 oC

(8,99 - I1)/(25 - (-20)) = 0,037.
Då fås Isc vid -20 oC = I1 = 8,99 -0,037*45 = 8,99 - 1,665 = 7,325 A.

Det är inte fruktansvärt stor temperaturpåverkan på kortslutningsströmmen.
Hur set motsvarande ut kring max ström för motsvarande panel med förändrad temp mot STC ?
 
Nu har jag läst frågan 5 gånger utan att begripa. Vad är det du undrar?
 
D Daniel 109 skrev:
Nu har jag läst frågan 5 gånger utan att begripa. Vad är det du undrar?
Ok. Ska försöka förtydliga.
I databladen går även utläsa Max ström från en panel vid STC. Hur mycket högre kan strömmen bli vid ökad temp, t.ex 70grader paneltemperatur istället för 25grader(som STC utgår från)? (alltså inte kortslutningsströmmen)
 
STC handlar väl om temperatur och ljusförhållande. Inte belastningspunkt.
 
A Arnodt skrev:
Tittar man i databladet för en panel, kan kortslutningsströmmen vid bestrålning 1000 W/m2 vara Isc=8,99 A och temperaturkoefficienten för kortslutningsströmmen Isc vara, K,Isc=0,037.
Isc 8,99 A är vid 25 grader Celcius.

Vid -20 oC blir det, (I2 - I1)/(T2 - T1) = 0,037. Sätts de kända värdena in:
I2=8,99 A
T2 = 25 oC
T1= -20 oC

(8,99 - I1)/(25 - (-20)) = 0,037.
Då fås Isc vid -20 oC = I1 = 8,99 -0,037*45 = 8,99 - 1,665 = 7,325 A.

Det är inte fruktansvärt stor temperaturpåverkan på kortslutningsströmmen.
För en panel som har dessa data:
Ström vid maxeffekt, Impp=13,24A
Temp. koefficient ström=0,04%/K

Vid paneltemperatur t.ex 65%C, blir då ström vid maxeffekt istället på samma sätt 14,84A ?

(13,24-I1)/(25-65)=0,04 ->
(13,24-I1)=-1,6 ->
13,24+1,6=i1
I1=14,84A
i1=1,6+13,24=14,84A

Hur hög kan paneltemperaturen förväntas bli en het sommardag när lufttempen är 35grader i skåne ?
 
Nja, så kan du nog inte räkna. Efter som spänningen förändras mer än strömmen så flyttas ju även punkten för max effekten.
 
D Daniel 109 skrev:
Nja, så kan du nog inte räkna. Efter som spänningen förändras mer än strömmen så flyttas ju även punkten för max effekten.
Ok. Hur ska man räkna istället ?
 
Vad är det du vill räkna ut?
 
D Daniel 109 skrev:
Vad är det du vill räkna ut?
Jag vill räkna ut/veta hur mycket högre strömmen kan bli än vad som uppges i databladen p.g.a ändrad paneltemperatur
 
Max ström är kortslutningsströmen.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.