Hej.
Jag har köpt ett ett reningsverk med sandfilter. Alla komponenter utom elvärmaren har stickpropp. Är det ok att montera stickpropp på denna? Med kopplingsdosa med skruvplint måste jag hit med elektriker både vår och höst.
https://www.bygghemma.se/tradgard-o...mare/poolvarmare-swim-och-fun/p-490151-485596
//Björn
Jag har köpt ett ett reningsverk med sandfilter. Alla komponenter utom elvärmaren har stickpropp. Är det ok att montera stickpropp på denna? Med kopplingsdosa med skruvplint måste jag hit med elektriker både vår och höst.
https://www.bygghemma.se/tradgard-o...mare/poolvarmare-swim-och-fun/p-490151-485596
//Björn
Det ska följa med en installationsanvisning och den ska följas. Att permanent belasta en vanlig schuko stickpropp med 2300 Watt är tillåtet men brukar i längden inte vara så bra. Kan du göra en fast anslutning över tex en brytare så kommer det att hålla längre.
Nu är det så att den är på 2 KW och inte 2,3 KW och då går det bra alla vägguttag är godkända för 10 amp 2,2 KW , är det då ett eljo så är dom godkända för 16 amp , men inte i Sverige men i Norge ,och då klara dom 2 KW mycket bra , det som kan vara problem är stickproppen som det måste vara bra kontakt
på anslutningskruvarna , det är det är där det kan bli varmt
på anslutningskruvarna , det är det är där det kan bli varmt
Inte säkert att det är så , normalt är 10 amp säkring för vägguttag i sverige , har tillkommit att 1,5 m2 får säkras med 13 amp så det får vi leva med och hantera även för vägguttaguseless skrev:
Normalt är en installation som ett spindelnät med lamputtag i , och dom är inte för 16 amp , men tydligen går det att 13 amp på dom
Tack för era tankar!
Tanken med värmen är att under sommarmånaderna hålla tunnan varm, eldar i kaminen så att den blir varm sedan ska värmaren hålla värmen, förhoppningsvis behöver den inte maxbelastas hela tiden.
Uttaget jag har är ett Malmbergs kombiuttag 220/380v
//Björn
Tanken med värmen är att under sommarmånaderna hålla tunnan varm, eldar i kaminen så att den blir varm sedan ska värmaren hålla värmen, förhoppningsvis behöver den inte maxbelastas hela tiden.
Uttaget jag har är ett Malmbergs kombiuttag 220/380v
//Björn
Och lamputtag är normalt godkänt för 6 A belastning.
Och 1,5mm2 är inte per automatik godkänt för 13 A, men är under vissa omständigheter det.
Säkringarna bestäms av ledningarna och förimpedans och inte av apparaterna
Och 1,5mm2 är inte per automatik godkänt för 13 A, men är under vissa omständigheter det.
Säkringarna bestäms av ledningarna och förimpedans och inte av apparaterna
Fast frågan var väl vad ett schucko-uttag tål, inte vad man brukar ha för säkringar?S skutten11 skrev:Inte säkert att det är så , normalt är 10 amp säkring för vägguttag i sverige , har tillkommit att 1,5 m2 får säkras med 13 amp så det får vi leva med och hantera även för vägguttag
Normalt är en installation som ett spindelnät med lamputtag i , och dom är inte för 16 amp , men tydligen går det att 13 amp på dom
1,5 m2 är godkänt för 13 amp och inget annat , sedan om det är apparater som inte är det så ska det säkras därefter , det förimpedans och annat kan vi nog utelämna i vanliga villor , det är på längre sträckor som det är relevantE elmont skrev:
Du har helt fel.
Det är en massa andra faktorer som avgör om det är möjligt och tillåtet att ha 13A säkring till 1,5 mm² ledare.
Det kan t.o.m vara fel att sätta 13A till 2.5 mm² ledare, beroende på lite olika parametrar.
Allt detta har vi gått igenom i forumet både framlänges och baklänges många gånger nu.
Det är kanske bäst att du söker och läser på om förimpedans, utlösningsvillkor, spänningsfall och strömvärde.
Och så kan du återkomma i lämplig tråd om något är oklart.
Det är en massa andra faktorer som avgör om det är möjligt och tillåtet att ha 13A säkring till 1,5 mm² ledare.
Det kan t.o.m vara fel att sätta 13A till 2.5 mm² ledare, beroende på lite olika parametrar.
Allt detta har vi gått igenom i forumet både framlänges och baklänges många gånger nu.
Det är kanske bäst att du söker och läser på om förimpedans, utlösningsvillkor, spänningsfall och strömvärde.
Och så kan du återkomma i lämplig tråd om något är oklart.
Tror inte att det med lämplig tråd är ett allternativ , det är här som det diskuteras , men du kan ta upp det i lämpligt tråd som du inte namngivit men tydligen vet om .Mikael_L skrev:Du har helt fel.
Det är en massa andra faktorer som avgör om det är möjligt och tillåtet att ha 13A säkring till 1,5 mm² ledare.
Det kan t.o.m vara fel att sätta 13A till 2.5 mm² ledare, beroende på lite olika parametrar.
Allt detta har vi gått igenom i forumet både framlänges och baklänges många gånger nu.
Det är kanske bäst att du söker och läser på om förimpedans, utlösningsvillkor, spänningsfall och strömvärde.
Och så kan du återkomma i lämplig tråd om något är oklart.
Sedan det med att läsa på , du tror visst att du och andra är de enda som vet något om EL i landet och ska framstå som någon eller några experter , klart det med impedans och capisitans kan ni ha lite bättre vetskap om
Nu är det så att det gäller inte en fabriksbyggnad utan en vanlig villa där lednnigslängder inte överstiger
50 meter , att då komma med impedans och capasistans är nog lite överkurs .
Att det inte är lämpligt att säkra en 1,5 m2 med 13 amp i vissa fall vet jag mycket väl .
Det är tillåtet att säkra 2,5 m2 med 20 amp i serie med överlastskydd . ävensom grövre aria är det tillåtet med högre säkring än nominell , om det utförs i serie med överlastskydd