Jag tror på shunten.
Att visaren står på noll betyder kanske inte att den är stängd, ställ systemet i manuell så du säkert kan vrida vredet till stopp (klumpen ska sitta vinkelrätt-viktigt).

Cirkulationspumpen är nog inte kopplad på automatiken så den fortsätter snurra. Ställ ev ner den för att spara någon watt men låt den gärna snurra för att förhindra att den fastnar.
 
Vi är nere i nu ca 30c så det har blivit bättre. Tack för hjälpen. Förmodligen har shuntmotorn och eventuellt inställningarna i reglercentralen gjort en skillnad. Frågan är om ca 30c är den lägsta framledningstemperaturen eller om det går att sänka den ännu mer.
 
Härligt, åt rätt håll men tycker det borde gå att få ner ner.
Som referens har jag 22 grader 2 dm från shunten (mao även vid slingorna) och 62 i pannan, delvis öppna slingor, båda cirkulationspumparna på.
22 grader överensstämmer väl med rumstemperaturen i pannrummet.
 
Redigerat:
Aha okej. Misstänkte det med. Får se vad jag mer kan tweeka i systemet. Annars blir det att ge sig på shuntmotorn igen haha.
 