M
Grå, tredubbel väggdosa för infällda eluttag, utan installerade uttag, med tre tomma fack.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Vad säger reglerna - ska Schuko (dvs "vanligt vägguttag") som går att koppla med med separat brunnständning etc kopplas med 1,5 eller 2,5 kvadrat "internt" mellan brunnarna? Det är egentligen tre stycken envägsuttag som man sätter i samma kapsling. Schuko klarar i sig 16 A men i Sverige kör vi normalt max 10 A på 1,5 kvadrat.
Förutsättningar i övrigt: Alla uttag ligger på samma fas och alla uttag tillhör samma 10 A säkringsgrupp och övriga kablaget fram till uttaget är "standardmässigt" 1,5 mm2.FK och EKK.
 
M mattie_river skrev:
[bild]

Vad säger reglerna - ska Schuko (dvs "vanligt vägguttag") som går att koppla med med separat brunnständning kopplas med 1,5 eller 2,5 kvadrat "internt" mellan brunnarna? Schuko klarar i sig 16 A men i Sverige kör vi normalt max 10 A på 1,5 kvadrat.
Förutsättningar i övrigt: Alla uttag ligger på samma fas och alla uttag tillhör samma 10 A säkringsgrupp och övriga kablaget fram till uttaget är "standardmässigt" 1,5 mm2.FK och EKK.
1,5mm2 så länge du har en säkring på 10A i vanliga förhållanden.
 
  • Gilla
Dilato och 3 till
  • Laddar…
M
MBL19 MBL19 skrev:
1,5mm2 så länge du har en säkring på 10A i vanliga förhållanden.
Tack. Ja, frågan gäller om man är skyldig att "sejfa"-upp dimensionen i uttaget till 2,5 kvadrat ändå.
 
M mattie_river skrev:
Tack. Ja, frågan gäller om man är skyldig att "sejfa"-upp dimensionen i uttaget till 2,5 kvadrat ändå.
Nej det behövs inte.
 
  • Gilla
avh67f och 1 till
  • Laddar…
Om du har väldigt hög förimpedans och mycket långa ledningar till uttaget kan det krävas 2,5 mm² när man räknar på det även om man bara har 10 A C-säkring.
 
J Josth skrev:
Om du har väldigt hög förimpedans och mycket långa ledningar till uttaget kan det krävas 2,5 mm² när man räknar på det.
Då gäller det inte enbart får de korta trådarna i själva uttaget. Det scenariot skulle jag vilja se :)
 
  • Gilla
  • Haha
Dilato och 2 till
  • Laddar…
S
J Josth skrev:
Om du har väldigt hög förimpedans och mycket långa ledningar till uttaget kan det krävas 2,5 mm² när man räknar på det även om man bara har 10 A C-säkring.
Kan du inte dra ett räkneexempel med "mycket långa ledningar", där de 20-30 centimetrarna i vägguttaget måste vara 2.5mm2? :D
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 2 till
  • Laddar…
Den lilla skillnaden blir tror jag inte ens mätbar men är det minst 2,5 som gäller i fasta installationen så är det så som jag brukar se det.
 
M
MBL19 MBL19 skrev:
Då gäller det inte enbart får de korta trådarna i själva uttaget. Det scenariot skulle jag vilja se :)
Det är ett litet hus med några få metrar mellan elcentral och uttag så det behöver vi inte fundera på.
 
D
M mattie_river skrev:
[bild]

Vad säger reglerna - ska Schuko (dvs "vanligt vägguttag") som går att koppla med med separat brunnständning etc kopplas med 1,5 eller 2,5 kvadrat "internt" mellan brunnarna? Det är egentligen tre stycken envägsuttag som man sätter i samma kapsling. Schuko klarar i sig 16 A men i Sverige kör vi normalt max 10 A på 1,5 kvadrat.
Förutsättningar i övrigt: Alla uttag ligger på samma fas och alla uttag tillhör samma 10 A säkringsgrupp och övriga kablaget fram till uttaget är "standardmässigt" 1,5 mm2.FK och EKK.
I alla internt byglade uttag jag har köpt (t ex fyrvägsuttag) har byglarna alltid varit minst 2,5 mm2, förmodligen eftersom de velat kunna ange samma typgodkända maxbelastning på uttagen som på tvåvägsuttagen (brukar väl vara 16A, 300V om jag minns rätt). I ditt fall hade jag använt samma trådar som du kopplar in med.
 
  • Gilla
Wheelabrator
  • Laddar…
M
D datja skrev:
I alla internt byglade uttag jag har köpt (t ex fyrvägsuttag) har byglarna alltid varit minst 2,5 mm2, förmodligen eftersom de velat kunna ange samma typgodkända maxbelastning på uttagen som på tvåvägsuttagen (brukar väl vara 16A, 300V om jag minns rätt). I ditt fall hade jag använt samma trådar som du kopplar in med.
Ja, men här köper man en kapsling plus helt separata envägsuttag som man kan sätta i kapslingar för ett, två eller tre uttag. Eller i kombination med brytare eller vad man nu vill ha i kapslingen. Det är inget "byglat uttag" man köper färdigt. Köper man det färdigt och det står "250V/16A" så vill det till att det redan är anpassat för det. Det var ett långt sätt att säga att jag är enig. :)
 
J Josth skrev:
Om du har väldigt hög förimpedans och mycket långa ledningar till uttaget kan det krävas 2,5 mm² när man räknar på det även om man bara har 10 A C-säkring.
Ironiskt nog så är det snarare tvärt om. Den korta biten skulle klara sig med tex 0,75. Om man nu faktiskt skulle räkna på det.
 
  • Gilla
possum77
  • Laddar…
M
A Alexn72 skrev:
Ironiskt nog så är det snarare tvärt om. Den korta biten skulle klara sig med tex 0,75. Om man nu faktiskt skulle räkna på det.
Jag är ute efter att "göra rätt" även om jag såklart förstår att ledarna inte brinner upp av 10 A på 1,5 mm2 när hela anläggningen varit dragen med 1,5 mm2 FK säkrad med 10 A de senaste 45 åren. 😉
 
Även med 16 A och 1.5 mm² internt i uttaget så brinner de inte av och blir inte ens överbelastade. Tumregeln om 16 A / 2.5 mm² täcker även ogynnsamma fall som ledningar dolda i väggar med dålig kylning. Även i ett uttag är den kylande luften ändlig, men det dröjer innan det blir ett problem, elräkningen hinner före.

Så är det avsäkrat med 10 A så finns det marginal. I Sverige behöver du inte ta hänsyn till att uttag kan avsäkras med 16 A. Det låter sig inte göras utan kontroll.
 
  • Gilla
nb. och 5 till
  • Laddar…
M
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Även med 16 A och 1.5 mm² internt i uttaget så brinner de inte av och blir inte ens överbelastade. Tumregeln om 16 A / 2.5 mm² täcker även ogynnsamma fall som ledningar dolda i väggar med dålig kylning. Även i ett uttag är den kylande luften ändlig, men det dröjer innan det blir ett problem, elräkningen hinner före.

Så är det avsäkrat med 10 A så finns det marginal. I Sverige behöver du inte ta hänsyn till att uttag kan avsäkras med 16 A. Det låter sig inte göras utan kontroll.
Jo, att "det går" vet jag. Frågan gäller vad som är praxis/regel att göra när man kopplar ihop lösa envägsuttag i samma kapsling. Det är inte superutbud av trevägsuttag med möjlig separat brunnständning som kan monteras utomhus...
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.