jonna åberg jonna åberg skrev:
okay, då ska jag inte röra den hehe

nu är det 6 grader skillnad på det som går in ut ur vp
Hej märker att det inte vill lira riktigt, som jag tidigare skrev så blir turbulens i tanken och tempen ut sjunker , visade tidigare var VP ska leverera flöde. Då kommer den temp som VP ger att gå direkt till shunten och ge ut en högre temp. till systemet. Sjunker tempen så pass mycket att shunten börjar öppna och till slut bli helt öppen så är snudd på katastrofen ett faktum. Det finns ingen värme kvar. VP kan inte ge mer än vad den ger, diff på ca 5-10 C som är normalt för en VP och det behövs ingen stor skillnad för att shunten ska reglera eller stänga lite. När shunten börjar att stänga så går det överskottet från VP in i tanken och värmer på den, varned att returen till VP ökar och högre temp från VP blir. Det viktigaste är att VP har en kraft att ge ett flöde som är större än vad som ska förbrukas i systemet. Ett exmpl. VP ger 200 L och systemet behöver 200L så går det inte , det måste ner till kanske 150 L ut då. Med en avkylning i tanken blir bara rakt ut och ingen temphöjning. VP hinner inte med.
 
Jonaserik: Du har i den här och en annan tråd tydligt visat att du inte alls förstår flöden. Så du kanske skulle följa dina egna direktiv.

”det ska vara fakta i ett forum när någon frågar om något, inget annat, inte några tyckanden eller gissningar, har man inte klart för sig vad som är vad ska man bara läsa. och lära sig. Kanske fråga om varför det blir så.”

Det kommer inte att tillföras mer värme till systemet med din omkoppling.
 