D Danebb skrev:
Ska dom bara pluggas eller ska dom byglas?
1 rör-system ska bypassas.
2 rörsystem ska pluggas.

Men hade det varit ett 1rörssystem och du pluggat, så hade inte flödet kommit tillbaka när du stängde av golvvärmen. Så jag gissar att du har ett tvårörssystem och gjorde rätt som pluggade.

Jag gissar att du fått en rejäl luftkudde nånstans i systemet. Det sänker flödet mycket.

Om du stänger av golvvärmen, får du cirkulation över alla element? Hör du porlande ljud? Är det olika returtemperaturer på de olika elementen? (Någon som är svalare än de andra?)

Kan du hitta nån hög avluftningspunkt? Jag vet en kollega på jobbet som har elementrör på vinden. Man måste upp på vinden o avlufta dem någongång ibalnd, annars blir flödet väldigt lågt i hans system.
 
B BSOD skrev:
1 rör-system ska bypassas.
2 rörsystem ska pluggas.

Men hade det varit ett 1rörssystem och du pluggat, så hade inte flödet kommit tillbaka när du stängde av golvvärmen. Så jag gissar att du har ett tvårörssystem och gjorde rätt som pluggade.

Jag gissar att du fått en rejäl luftkudde nånstans i systemet. Det sänker flödet mycket.

Om du stänger av golvvärmen, får du cirkulation över alla element? Hör du porlande ljud? Är det olika returtemperaturer på de olika elementen? (Någon som är svalare än de andra?)

Kan du hitta nån hög avluftningspunkt? Jag vet en kollega på jobbet som har elementrör på vinden. Man måste upp på vinden o avlufta dem någongång ibalnd, annars blir flödet väldigt lågt i hans system.
Ett av dom är pluggat. Gör det något?
 
Har du bara pluggat ena och byglat andra så lär "andra" kortsluta systemet.

Här är en bild som förklarar 1-rörsystem, 2-rörsystem
Två scheman: ettörssystem, tvårörssystem för vätskeflöden, värme, troligtvis uppvärmningssystem.