Nytt hus, ny värmeanläggning, nya problem. 
Problemet är att jag får in en massa luft i systemet när det kallnar. Detta är något jag visste om, eftersom föregående ägaren berättade det och verkade tycka det var fullt normalt att springa runt och lufta hela tiden. Det tycker inte jag dock, utan vill givetvis få det att fungera som det är tänkt.
Systemet består av en Gaselle 25 vedpanna, ansluten till en 750 liters acktank (i minsta laget, jag vet)
Det sitter även ca 10kvm solpaneler på taket som har en egen slinga i tanken.
Laddningen sköts av en Laddomat 21 med rökrörstermostat.
Expansionskärlet är på 75 liter.
Värmen shuntas ut manuellt idag.
Något jag personligen reflekterat över är att det verkar vara väldigt lågt/obefintligt tryck i exp-kärlet vid kallt system, skall man inte ha ett visst förtryck där?
Vid eldning går trycket upp till nästan 1.5 bar när man kommit upp i ca 80-85 grader i tanken, är inte detta lite väl högt? Tidigare ägaren nämnde att säkerhetsventilen på exp-kärlet brukade lösa ut ibland, och han har dragit en slang från dess utlopp till en golvbrunn. Detta tycker jag inte heller verkar normalt, det verkar dock han göra och menade att "det skulle vara så"
Ännu en konstig sak, pannan är ju av typ omvänd förbränning, och det är ju meningen att man ska tända upp, för att sedan trava in ved fulla magasinet. Detta har tidigare ägaren heller inte gjort, utan sprungit och "småeldat" någon pinne då och då, för annars "blev det för varmt". Gör man på detta sättet tappar man ju all form av bekvämlighet om man måste springa och lägga i ved hela dagarna. Vore jag pensionär hade det väl gått an, men med heltidsjobb och en vild ettåring hemma finns det annat att göra än att springa och passa en panna hela tiden.
Just ja, jag upptäckte att han plockat ur turbulatorerna ur pannan och tänkte ringa och fråga varför, hittade dem dock liggande under pannan, så nu sitter de på plats igen.
Lite bilder:
Stigare och retur, här antar jag att det tidigare suttit automatavluftare, tidigare ägaren har hängt dit en slang och luftat manuellt:
Övre delen av tanken, inkommande kommunalvatten höger rör och utgående tappvarmvatten vänster rör.
Ventilen som sitter på inkommande vatten, vad är den till för, den läcker dessutom, det har lösts genom att dra en slang till golvbrunnen i garaget....
Exp-kärl:
Laddomat:
Här sitter vad jag förstår en automatavluftare i tanktoppen:
Cirk-pump och shunt:
Vill ni ha mer bilder eller undrar något, hojta bara till. Jag vore väldigt tacksam för lite input i frågan. Vedeldning är inte min starkaste sida, men jag har inte tummen mitt i handen så med lite vägledning fixar jag nog det mesta.
Måste avsluta med att säga att jag tycker själva installationen ser riktigt amatörmässig ut, ful rördragning, dålig isolering av både tank och rör mm mm. Den har gjorts av en firma från Bollnäs enligt tidigare ägaren, och han verkade ju ha varit nöjd...
Problemet är att jag får in en massa luft i systemet när det kallnar. Detta är något jag visste om, eftersom föregående ägaren berättade det och verkade tycka det var fullt normalt att springa runt och lufta hela tiden. Det tycker inte jag dock, utan vill givetvis få det att fungera som det är tänkt.
Systemet består av en Gaselle 25 vedpanna, ansluten till en 750 liters acktank (i minsta laget, jag vet)
Det sitter även ca 10kvm solpaneler på taket som har en egen slinga i tanken.
Laddningen sköts av en Laddomat 21 med rökrörstermostat.
Expansionskärlet är på 75 liter.
Värmen shuntas ut manuellt idag.
Något jag personligen reflekterat över är att det verkar vara väldigt lågt/obefintligt tryck i exp-kärlet vid kallt system, skall man inte ha ett visst förtryck där?
Vid eldning går trycket upp till nästan 1.5 bar när man kommit upp i ca 80-85 grader i tanken, är inte detta lite väl högt? Tidigare ägaren nämnde att säkerhetsventilen på exp-kärlet brukade lösa ut ibland, och han har dragit en slang från dess utlopp till en golvbrunn. Detta tycker jag inte heller verkar normalt, det verkar dock han göra och menade att "det skulle vara så"
Ännu en konstig sak, pannan är ju av typ omvänd förbränning, och det är ju meningen att man ska tända upp, för att sedan trava in ved fulla magasinet. Detta har tidigare ägaren heller inte gjort, utan sprungit och "småeldat" någon pinne då och då, för annars "blev det för varmt". Gör man på detta sättet tappar man ju all form av bekvämlighet om man måste springa och lägga i ved hela dagarna. Vore jag pensionär hade det väl gått an, men med heltidsjobb och en vild ettåring hemma finns det annat att göra än att springa och passa en panna hela tiden.
Just ja, jag upptäckte att han plockat ur turbulatorerna ur pannan och tänkte ringa och fråga varför, hittade dem dock liggande under pannan, så nu sitter de på plats igen.
Lite bilder:
Stigare och retur, här antar jag att det tidigare suttit automatavluftare, tidigare ägaren har hängt dit en slang och luftat manuellt:

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Övre delen av tanken, inkommande kommunalvatten höger rör och utgående tappvarmvatten vänster rör.

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ventilen som sitter på inkommande vatten, vad är den till för, den läcker dessutom, det har lösts genom att dra en slang till golvbrunnen i garaget....
Exp-kärl:

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Laddomat:

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Här sitter vad jag förstår en automatavluftare i tanktoppen:

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Cirk-pump och shunt:

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Vill ni ha mer bilder eller undrar något, hojta bara till. Jag vore väldigt tacksam för lite input i frågan. Vedeldning är inte min starkaste sida, men jag har inte tummen mitt i handen så med lite vägledning fixar jag nog det mesta.
Måste avsluta med att säga att jag tycker själva installationen ser riktigt amatörmässig ut, ful rördragning, dålig isolering av både tank och rör mm mm. Den har gjorts av en firma från Bollnäs enligt tidigare ägaren, och han verkade ju ha varit nöjd...
Har testat att pysa ventilen på exp-kärlet nu, det kommer luft. Har även krupit ner så jag sett manometern riktigt, det verkar vara lite förtryck i systemet iaf, typ 0,1-0,2 bar. När jag kollade detta låg temperaturen i tanken runt 30 grader, vet inte om det var för högt? Hur och vad kopplar jag bort för att kontrollera förtrycket?

Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 901 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 901 inlägg
Nej, inte ordagrant koppla bort kärlet. Det räcker med att du gör systemet trycklöst precis som Mulpac skriver, tex genom att öppna säkerhetsventilen till det slutar rinna vatten sen kontrollerar förtrycket i blåsan!
Absolut, det räcker att tömma vattnet ur expansionskärlet, vilket är vad som händer när man öppnar säkerhetsventilen om systemet är tätt och mindre än 10 meter högt. Egentligen behöver man inte tömma så det blir trycklöst på vattensidan ens, utan det räcker att trycket är lägre än det förtryck man vill ha (ofta 0.5 bar). Man kan helt enkelt omväxlande pumpa i lite luft och släppa ut vatten tills trycket inte längre stiger på vattensidan när man pumpar, så kan man behålla ett visst vattentryck och riskerar därmed inte att släppa ut något vatten i onödan.gadeberg skrev:
Exp. kärlet sväljer tankens expansion, men dina radiatorer, vedpanna har ingen expansion när vattnet värms upp, 10% av totala vattenvolymen när det handlar om slutet kärl har jag fått lära mig.Min tanke är att du har för litet kärl.
mvh
mvh
Kärlet är bara på 60 liter såg jag nu...
Tror ni att dessa luftproblem enbart beror på för litet kärl, eller ska jag söka andra problem också?
Vad är korrekt förtryck, ca 0.5 bar?
Stigaren och returen, bör jag montera automatluftare på dessa?
Ventilen jag frågar om i första inlägget, vad är den till för? I nuläget läcker den som sagt:
Jag är mycket tacksam för hjälpen jag får!
Vad är korrekt förtryck, ca 0.5 bar?
Stigaren och returen, bör jag montera automatluftare på dessa?

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ventilen jag frågar om i första inlägget, vad är den till för? I nuläget läcker den som sagt:

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag är mycket tacksam för hjälpen jag får!
0.5 bar är oftast bra, men är det mer än 5 meter upp till översta radiatorn (mer än två våningar på huset) kan du behöva ha högre tryck.Tottomannen skrev:
Om du får ordning på systemet borde du inte behöva lufta särskilt ofta.
Är det inkommande kallvatten och går in till varmvattenberedning? Det verkar stå något på vredet till höger? Skulle t.ex. kunna vara säkerhetsventilen för varmvattnet. I sådana fall verkar den vara kombinerad med något mer, kanske avstängning av varmvatten? Det är normalt att den släpper ut en del vatten när systemet värms upp.
Redigerat: