E eran #16 Medlem · uppsala · 697 inlägg 12 feb 2014 17:28 eran Medlem uppsala 697 inlägg 12 feb 2014 17:28 #16 Om man kikar i manualen så kopplas NO-givare SEOL med ett 5.6k motstånd parallellt med kontakten. Provat det?
Om man kikar i manualen så kopplas NO-givare SEOL med ett 5.6k motstånd parallellt med kontakten. Provat det?
Campar #17 Medlem · Segeltorp · 583 inlägg 12 feb 2014 21:14 Campar Medlem Segeltorp 583 inlägg 12 feb 2014 21:14 #17 Om jag gör så tror larmet att dörren är öppen oavsett om den är det heller inte. Och som sagt, det fungerar med en annan MK, måste ju ha något med resistansen i den inbyggda MK´n att göra?
Om jag gör så tror larmet att dörren är öppen oavsett om den är det heller inte. Och som sagt, det fungerar med en annan MK, måste ju ha något med resistansen i den inbyggda MK´n att göra?
E eran #18 Medlem · uppsala · 697 inlägg 12 feb 2014 21:38 eran Medlem uppsala 697 inlägg 12 feb 2014 21:38 #18 Manualen säger att en slinga inte får ha mer än 100 ohm i ledningsmotstånd, det skulle jag se som att i fallet SEOL med NO så räknas allt under det som larm. Men din mk hade väl bara 3.2ohm? Är det på hela slingan mätt från pc5108? Hur skiftar mätvärdet mellan öppen och stängd?
Manualen säger att en slinga inte får ha mer än 100 ohm i ledningsmotstånd, det skulle jag se som att i fallet SEOL med NO så räknas allt under det som larm. Men din mk hade väl bara 3.2ohm? Är det på hela slingan mätt från pc5108? Hur skiftar mätvärdet mellan öppen och stängd?