Mikael_L
tommib tommib skrev:
Det är inte jag som säger att det är olämpligt, det är elinstallationsreglerna.
Hepp.
Jag tycker gott att du även kan påstå det själv, i både själ och hjärta.

Denna del är ingen papperstiger i reglerna, utan det är en av de grundläggande skyddsprinciperna, det som sen alla andra detaljerade regler baseras på.


Just detta vill jag alltid nöta in maximalt hos de som håller på och lär sig grunderna i regelverket för installation.

Det är grundprinciperna för att skydda mot elchock.
Att den strömförande metallen inte ska vara åtkomlig direkt, så man får en elchock bara för att man lägger handen på fel ställe, är ju rätt uppenbart.
(Heter basskydd)
Att vi har bestämt att det ska finnas en ytterligare skyddsnivå, som erbjuder en säkerhet ifall det uppstår ett ytterligare fel eller skada är kanske hyggligt uppenbart om man tänker på det.
(Heter felskydd)

Det är ju precis dessa två grundläggande skyddsprinciper vi (du, jag och andra) diskuterar här. Inget att hymla om eller be om ursäkt för.
 