På den översta bilden, ventil längst till vänster på F2145 kan man gissa den är fullt öppen, eftersom slitsen är i flödesriktningen. Kan det vara en kulventil? Men endast ventiltillverkaren vet hur han har märkt sin ventil.

På fotot på den andra ventilen, är det svårt att säga något då väldigt mörkt foto.
 
  • Ventil på F2145 med flödesriktning markerad av en vit streckad pil, text som säger ventilen kan vara fullt öppen men osäkerhet angående detta.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
T
Vad larmar vpn på när den gör varmvatten? 🤔

Är det hp-larm eller hög kondensor in/ut?
 
Oftast hög kond in ibland hp larm
 
Ja då sätter jag mina pengar på att slingorna för att göra vv har fått beläggning på sig så värmeöverföring blir inte så bra
 
Det har vi tyvärr redan kollat. Och dom är rena och fina
 
M Mkull skrev:
Det har vi tyvärr redan kollat. Och dom är rena och fina
Hur är dom kollad som?
 
På min varm vattentank (emalj) finns det en lucka på toppen som sitter med 4 bult.
 
T
Vad visar kondensor fram/retur och varmvatten laddning när den gör varmvatten? 🙃 (Bör vara BT 3,12 och 6)
 
Har inte värdena exakt men skiljer ca 7 grader mellan fram och retur samt att värmebärar pump ligger på ca 80 %
Sen bryter den vid 65 grader framledning temp. Varmvatten i topp ca 52 grader varmvatten i botten ca 47 grader.
 
Ok, nu ska jag blanda mig i med en annan fråga ang Nibe 1245. Hur pass bra varmvatten får man ur en sån ?
Kan man få ett badkar fyllt med typ 42 gradigt vatten ? Kanske beror på om den är på 6 kw eller 8 kw ??
 
värmebärarpumpen går för snabbt, den hinner inte lämna av värmen i vv-tanken, och därför blir det larm hög kond in
Vilket vv läge kör du på eko, norm, lyx?
den skall bryta på 58 på bt3
65 på bt 12
 