M M8745 skrev:
Hej du kan ställa om detta själv som kund. Det som står om 80% är för att du inte ska överbelasta dina huvudsäkringar om du inte har lastbalansering. Har många kunder som kör 16A.
Så kan det vara.

Men det kan också vara så att man skriver så med hänsyn till Diazed-säkringar, där gränser för att de ska börja mattas med tiden om man kör kontinuerligt väldigt länge ligger ungefär där, och i fallet att man avsäkrat med Diazed så är det en bra rekommendation.

Med dvärgbrytare spelar detta med mattning inte samma roll, så länge man använder bra elmaterial (och något annat bör man förstås inte installera oavsett).

Dock så blir en större säkring vid samma 16A belastning rent generellt mindre varm (och kanske drar upp till 1W mindre om man väljer 20A kontra 16A säkring), så det är ingen nackdel att välja en större säkring vid nyinstallation om anläggningens dimensionering tillåter det, men inget som det lönar sig att ändra i efterhand.

Så som installationsrekommendation är det inte dåligt, men det skulle varit bra med en ordentlig förklaring varför de rekommenderar att bara utnyttja 80% av max för säkringen så man kan dra egna slutsatser.
 
  • Gilla
Freddan101
  • Laddar…
D dan_norstedt skrev:
Så kan det vara.

Men det kan också vara så att man skriver så med hänsyn till Diazed-säkringar, där gränser för att de ska börja mattas med tiden om man kör kontinuerligt väldigt länge ligger ungefär där, och i fallet att man avsäkrat med Diazed så är det en bra rekommendation.

Med dvärgbrytare spelar detta med mattning inte samma roll, så länge man använder bra elmaterial (och något annat bör man förstås inte installera oavsett).

Dock så blir en större säkring vid samma 16A belastning rent generellt mindre varm (och kanske drar upp till 1W mindre om man väljer 20A kontra 16A säkring), så det är ingen nackdel att välja en större säkring vid nyinstallation om anläggningens dimensionering tillåter det, men inget som det lönar sig att ändra i efterhand.

Så som installationsrekommendation är det inte dåligt, men det skulle varit bra med en ordentlig förklaring varför de rekommenderar att bara utnyttja 80% av max för säkringen så man kan dra egna slutsatser.
Kan väl vara underdimension på kabel.
 