5 557 läst · 17 svar
6k läst
17 svar
Måste huvudsäkringen vara störst??
För att återgå till det TS började fråga om. Att ha säkringar som är högre i gruppcentralen än vad huvudsäkringarna är kan vid överlast/kortslutningar göra så att det är en eller flera huvudsäkringar som går istället för gruppsäkringen och det blir garanterat fler grejer strömlösa på det viset.
Det är nog faktiskt bättre än att ha samma värde på huvud och grupp-säkring, eftersom risken för att man får en till synes fungerande men ändå trasig säkring minskar/försvinner.Glufsglufs skrev:
(Om man kör två likadana säkringar i serie så får de samma uppvärmning, och den som inte går får normalt smältskador och blir vekare.)
En trög Diazed som sitter som huvudsäkring ute i kylan klarar antagligen mer långvarig överlast än dvärgarna inne i gruppcentralen.
Inte för att det alltid är kallare ute, eller alla mätarskåp sitter utomhus, men i alla fall.
Inte för att det alltid är kallare ute, eller alla mätarskåp sitter utomhus, men i alla fall.