Abbe W Abbe W skrev:
Jag kommer inte göra valet i slutänden iaf utan det gör den behörige EON elektikern och han sa 4 x 10.
Men det bättre tipset är ju naturligtvis från Elmont och Thomas_Blekinge.

Kanske någon med ett ungefär pris på gräva kablerör 70 - 100m?
Skaffa konto hos tex Malmbergs Elektriska och du betalar ca 60:-/m + moms för 5g10mm2.
Och ca 10:-/m + moms för skyddsrör.
Dikesspade https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardsredskap/spadar/slungspade-spetsig-2000032643
 
  • Haha
Abbe W
  • Laddar…
Växelriktaren placerar du vid huset nära mätaren och drar nytta av den höga spänningen du får från seriekopplade solceller för att hålla förlusterna nere. Växelriktarna brukar klara en spänning på 800-1000V beroende på modell, bra design är en VOC på runt 80procent av växelriktarens tillåtna maxspänning. 6mm2 dubbelisolerad kabel köper du hos montörer av solceller, den dimensionen är tillräcklig för det du försöker åstadkomma.
 
  • Gilla
Abbe W
  • Laddar…
Se där, en total omkastning av möjligheter och omständigheter! Tack alla, ny skall planerna göras om med nya fakta. (y):)
 