6 589 läst · 45 svar
7k läst
45 svar
Månadens kabel - September
Ja, nu ser jag.T Thomas_Blekinge skrev:
Det bör vara PEN, men det beror också vad den användes till.
Och bly utgör diffusionsspärr för att hålla olja inne och fukt ute och självklart ett bra sätt att lösa ut en säkring vid grävskador.
Är Liljeholmens numera uppköpt av danskarna NKT eller?
Då kan du skriva till fabriken och fråga, där finnas alltid någon gammal uv.
Ingen konstig kabel utan bara en vanlig Fcjj.. Fcjj över 16mm2 hade klenare pen ledare....
Exempel fcjj 3x50 hade isolerad penledare på 35mm2
Översta delen i tabellen 0,8kV
Nedre delen i tabellen 6kV endast tre faser....
Exempel fcjj 3x50 hade isolerad penledare på 35mm2
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Översta delen i tabellen 0,8kV
Nedre delen i tabellen 6kV endast tre faser....
Den kabel jag har är då 3x70+35. Kanske svårare med tillverkningsår, om det då inte är 1957, som 57 märkningen antyder.H HSP skrev:
Medlem
· Blekinge
· 10 510 inlägg
Mycket sannolikt att det är året. Inte så många år senare började den typen ersättas av plastjordkablar och normen den tillverkats efter begränsar åt andra hållet till början 50-talet.mikethebik skrev:
Här har jag också sett en hybrid, mycket möjligt från runt sextiotalet: en blykabel med PVC-hölje, det blev lite av en besvikelse då den skulle skarvas.GK100 skrev:
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 327 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 327 inlägg
Hm, men massakabel användes ju som jag förstått ända in på 80-talet. Har vid ett tidigare tillfälle roat mig med att läsa rapporten om de stora strömavbrotten i Kista-området i början av 2000-talet och letade upp den nu (första sökträff på "kista massakabel"). Där står t ex följande:
"Det övervägande antalet kabelfel avser fel där så kallad massakabel förekommer. Denna kabeltyp utnyttjades genomgående för 11 kV-nätet på Järvafältet. Förfarandet är inte unikt utan gäller för många områden som har byggts ut vid samma tid eller tidigare. Sedan slutet av 1980-talet använder Fortum enbart så kallad PEX-kabel."
Redigering: Så står det i rapporten, som är från 2005. I slutet av 1980-talet fanns förstås inte Fortum utan det var Stockholm Energi som installerade de kablarna. Och numera heter det visst Ellevio.
Redigering 2: Eller snarare Stockholms Elverk och Stockholms Energiverk och kanske Stockholms Stads Energi. Krångligt det här med namnbyten...
(Utbyggnaden av bostadsområden på Järvafältet skedde från mitten av 60-talet fram till början av 80-talet.)
"Det övervägande antalet kabelfel avser fel där så kallad massakabel förekommer. Denna kabeltyp utnyttjades genomgående för 11 kV-nätet på Järvafältet. Förfarandet är inte unikt utan gäller för många områden som har byggts ut vid samma tid eller tidigare. Sedan slutet av 1980-talet använder Fortum enbart så kallad PEX-kabel."
Redigering: Så står det i rapporten, som är från 2005. I slutet av 1980-talet fanns förstås inte Fortum utan det var Stockholm Energi som installerade de kablarna. Och numera heter det visst Ellevio.
Redigering 2: Eller snarare Stockholms Elverk och Stockholms Energiverk och kanske Stockholms Stads Energi. Krångligt det här med namnbyten...
(Utbyggnaden av bostadsområden på Järvafältet skedde från mitten av 60-talet fram till början av 80-talet.)
Redigerat:
Det finns mängder av gamla kablar fortfarande i drift!Magnus E K skrev:Hm, men massakabel användes ju som jag förstått ända in på 80-talet. Har vid ett tidigare tillfälle roat mig med att läsa rapporten om de stora strömavbrotten i Kista-området i början av 2000-talet och letade upp den nu (första sökträff på "kista massakabel"). Där står t ex följande:
"Det övervägande antalet kabelfel avser fel där så kallad massakabel förekommer. Denna kabeltyp utnyttjades genomgående för 11 kV-nätet på Järvafältet. Förfarandet är inte unikt utan gäller för många områden som har byggts ut vid samma tid eller tidigare. Sedan slutet av 1980-talet använder Fortum enbart så kallad PEX-kabel."
(Utbyggnaden av bostadsområden på Järvafältet skedde från mitten av 60-talet fram till början av 80-talet.)
Mycket hållbart med olja innanför bly.
Liljeholmen ingick i ASEA och flyttade sin verksamhet till Nässjö som sedermera blev ABB fabrik och numera prysmian.. Så nkt borde det inte blivit iaf. Om de inte hade fler fabriker förstås.
Tror NKT köpte upp kabeldelen av ABB Kabeldon men Prysmian som du skriver köpte Draka kabel?B Beretic skrev: