H hempularen skrev:
Men bara för att försöka förstå. Vilken jordfelsbryttare är det som löser ut? Den i matande central, eller i containern?

Någonstans är det felkopplat.
Den i matande central är det som löser ut
 
A Anders Liljegård skrev:
Den i matande central är det som löser ut
Det skulle kunna vara så att faser är kopplade utanför jfb och nolla är kopplade till jfb. Det går lätt se om man öppnar centralen och kollar hur det är kopplat.
 
  • Gilla
hempularen
  • Laddar…
Det är nästan garanterat så. I så fall ett väldigt grovt fel. Sådana fel har bränt ned hela hus. Om du vet vem som kopplat in uttaget (det var väl ett trefas uttag med här?). Så släpp inte den personen i närhet av någon elinstallation igen.
 
Förmodligen nån som tyckte nollskenan var ett bra ställe att ta nollan ifrån.
 
H hempularen skrev:
Det är nästan garanterat så. I så fall ett väldigt grovt fel. Sådana fel har bränt ned hela hus. Om du vet vem som kopplat in uttaget (det var väl ett trefas uttag med här?). Så släpp inte den personen i närhet av någon elinstallation igen.
Ja exakt speciellt när den matar en byggcentral, då kan du få över 300V mellan fas och nolla i väskan om du har saker inkopplade på respektive grupp, inte så bra😬
 