Provtrycknig med luft = PANG :wow: vid eventuell läcka....
 
Krilleman
1,43 gånger beräkningstrycket... När löser era säkerhetsventiler på era värmesystem... Inte på 6,0...
 
krilleman_215 skrev:
1,43 gånger beräkningstrycket... När löser era säkerhetsventiler på era värmesystem... Inte på 6,0...
Min löser på strax över 1 bar...
 
Kanske är det bra att läsa igenom dom föreskrifter som citeras lite bättre.
På sid 43, http://säkervatten.se/download/547/B...075ppls0000pdf står att läsa:

"I ledningar av plast kan trycket ändras när de belastas.
Tryck- och täthetskontroll av ledningar av plast ska utföras
enligt leverantörens monteringsanvisning."

Alltså gäller detta (saxat från LK / Monteringsanvisning / Golvvärmefördelare)

"Täthetsprovning
Täthetsprovning med vatten eller gas ska ske med beaktande av Arbetsmiljöverkets föreskrifter i AFS 2006:8. Täthetsprovning med gas ska endast ske i undantagsfall då denna provningsmetod kan innebära risker för personsäkerhet. Observera att täthetsprovning med gas endast får utföras av en ackrediterad person/företag.

Täthetsprovning utförs lämpligen före injustering och före montage av eventuella ställdon, d.v.s. med samtliga ventiler fullt öppna.

Täthetsprovning ska utföras med 9 bars vattentryck. Trycket ska upprätthållas i 30 min, för att därefter sänkas till 4,5 bar. Detta tryck ska kvarstå under 120 min utan trycksänkning. Dock kan mindre variationer i tryck förekomma på grund av temperaturförändringar av medium och omgivning samt på grund av plaströrets elasticitet."

Kan inte tolka det till annat än 9 bar.
 
Redigerat:
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.