Hej

Undrar om någon kan hjälpa, jag har en NIBE bergvärme pump Fighter 1210, kompressorn står oftast still vilket gör att vattnet inte pumpas runt (tror jag), i alla fall är elementen helt kalla. Den går lite till och från men den behövs hela tiden för det är kallt?

nån som har en ide?

Hils JOnas
 
C
Lyser den röda lampan på fronten (Larm)?
Går den mycket på tillskott (Tillsatsvärme), gul lampa?

Prova annars att höja kurvförskjutningen lite (den stora ratten) och se om det blir någe varmare.
I displayen står det "VB-Fram" som standard, och värdet inom parantes är vad pumpen har räknat ut att det ska vara, medan värdet utan parantes är vad det faktiskt är (bör- och ärvärde). Skiljer sig dessa mycket?
 
Kolla i menyerna så att inte utegivaren ger en helt galen temperatur. Tror pumpen at det är sommar blir det ingen värme.
 
Hej

Cheetah, röda lampan är släckt så inget larm, den går inte alls på tillstats just nu, men jag tillåter det(lampan blinkar). VB fram ligger på 55 och inom parantes är det 45.
När jag går igenom menyerna så ser jag att väremepumpen är av!!

mycke_nu, den visar -4, så sommar värme är det inte :).

tacksam för hjälp?

Jonas
 
Cheetah, har höjt kurvskjutning till +2. Men grejen är att värmepumpen är AV liksom, inatt var den på en stund på morgonen men nu har den stått still hela dagen. Jag har ungefär 35000 starter på den så den är inte jättegammal.

Jonas
 
Om VB fram är 55 och elementen är kalla så måste VB-pumpen ha stannat. Vad har du för temp på VB-retur?
 
Om VB fram är 55 och elementen är kalla så är kanske tempgivaren trasig eller så gör den varmvatten.
 
mycke_nu, VB-r ligger på 34.
 
addan91, varmvatten har vi så visst gör den varmvatten.
 
Kan man tvinga igång värmepumpen?
 
Kan en säkring löst ut? när jag tar bort det övre skyddet finns det två säkringsprylar på vänster sida, den undre ser ut att vara "utlöst" så att säga, trycker jag in den så börjar den föra lite kompressor ljud. kan jag trycka in den helt ?
 
Kanske en liten förklaring, kompressorn pumpar inte runt vattnet den bara "gör värmen".
Kontrollera om cirkulationspumpen till värmen fungerar, brukar finnas en luftsningsskruv man kan ta av och kontrollera att pumpen snurrar.

Kan även va så att växelventilen strular. Du ser på indikeringslamporna ("radiator, "vattenkran") om värmepumpen gör varmvatten eller värme till huset.
 
vad brukar luftningskruv sitta?
 
C
Det är den stora blanka skruven mitt på cirkulationspumpen. Det kommer vatten när du lossar den, men inte så mycket. Där bakom sitter axeln till cirkulationspumpen, med ett spår i.
 
tror att cirkulationspumpen står still, kan dock inte hitta den riktigt, finns två stora blanka skruvar.:S
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.