E Elri skrev:
Jo, men huvudflödet minskar väl inte, radiatorerna är väl parallellkopplade, så om jag minskar på några så borde ju returtempen gå upp igen? Inte så mycket att framledning och retur hamnar för nära varandra förstås.
Men du vill att fram och returen ska närma sig varandra.Du har för stor diff på fram och retur och ända du kan göra är att öka på flödet.
 
Du har väl inte ett ettrörssystem (med undermåliga koppel/bypass) ?
 
M MagHam skrev:
Du har väl inte ett ettrörssystem (med undermåliga koppel/bypass) ?
Nej det ska vara ett tvårörssystem, och då ligger väl varje radiator i parallell?
 
  • Gilla
MagHam
  • Laddar…
V växelventil skrev:
Är nog mer risk att det börjar läcka lite var stan om du börjar skruva på radiatorerna.Om ditt hus är underdimmensionerat skulle inte framledningen öka så det är nog tvärtom så men ta ett kort eller omcirkulationspumpen heter wilo(standard) på din pump så tror inte det kommer hända så mycket om du skulle ställa den i läge 2 eller vad den nu är inställd på.Låter som det behövs en genomgång av ditt sytem för om skavelleröret står och läcker men måste du fylla på sytemet hela tiden eller är det säkerhetsventilen på inkommande som står och läcker?
jag försökte fylla expansionskärlet en gång efter att jag flyttat in (2år sedan) för trycket var lite lågt, då gick det inte att stänga påfyllningen riktigt, så jag fick dumpa genom säkerhetsventilen. Tillslut fick jag stopp på det, men efter det står säkerhetsventilen från expansionskärlet och läcker, men med bibehållet tryck i kärlet. Så gissningsvis både vatten in och vatten ut är inte tätt.och som sagt, det är ingen luft i kärlet.
 
E Elri skrev:
jag försökte fylla expansionskärlet en gång efter att jag flyttat in (2år sedan) för trycket var lite lågt, då gick det inte att stänga påfyllningen riktigt, så jag fick dumpa genom säkerhetsventilen. Tillslut fick jag stopp på det, men efter det står säkerhetsventilen från expansionskärlet och läcker, men med bibehållet tryck i kärlet. Så gissningsvis både vatten in och vatten ut är inte tätt.och som sagt, det är ingen luft i kärlet.
Okej men tror inte du behöver oro dig om du ökar på cirkulationspumpen ett snäpp för så mycket påverkar det inte trycket i systemet.Vad har du för diff nu om pumpen går konstant?
 
Nu har jag framl 52 retur 39 när den gått konstant senaste timmen.
 
E Elri skrev:
Nu har jag framl 52 retur 39 när den gått konstant senaste timmen.
Nu verkar den inte stanna på hysteresen (konstigt) men lite stor diff .
 
I morgon blir det ju lite varmare och framåt så jag kanske kan avvakta med att mixtra mer.

Hellre att den går konstant än slår av och på va? Ska höra hur långt bort den nya pumpen är. Tack för alla smarta svar hittills!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.