34 589 läst · 19 svar
35k läst
19 svar
Jordfelsbrytare löser ut - Ugnen paj?
Sida 1 av 2
Har varit med om liknande händelser med varmvattenberedare.
Materialet i värmeslingorna expanderar vid värme och då blir det läckströmmar som löser JFB.
Dvs. små sprickor som inte märks när slingorna är kalla.
Här kan du hitta hjälp ang. service och reservdelar :
http://www.electrolux.se/node47.asp
Materialet i värmeslingorna expanderar vid värme och då blir det läckströmmar som löser JFB.
Dvs. små sprickor som inte märks när slingorna är kalla.
Här kan du hitta hjälp ang. service och reservdelar :
http://www.electrolux.se/node47.asp
Isolationsmätning(meggning) tar bara några minuter i sej, får man höga utslag kan det ta en liten stund till då man får kolla varje grupp(säkring)för sej, därmed ser man på vilken grupp felet ligger och sedan diskutera åtgärder! Säg att allt tar 2 timmar med framkörning o allt så blir det väl en tusing!
Observera att jordfelet inte nödvändigtvis måste vara i ungnen, det kan vara lite "lurigt". Jag har varet med om att jordfelsbrytaren löst när man sattpå spisen men felet var i en sladd till julgranen som stod ute.
Man kan inte utföra en isolationsmätnng med multimeter.P-plats.se skrev:Jag hade liknade problem när jag startade ett element i garaget för första gången men efter att jag bytt det så funkar det. Direkverkande el-element från -71 i garaget funkar inte i över 30år...
Ska kolla med några elektriker som är kunder till mig.
Tror du dom kan kolla enkelt om det är något med spisen också, jag menar Isolationsmätning?
Kan man göra detta själv på spisen med en multimeter?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Läs mer
Tex. om man har 10 mA jordfel i infravärmaren, 10 mA i ytterbelysningen och 7 mA i bastun ( behöver ej vara tillslagna) så blir det 27 mA. Kopplar man då in en spis som har 4 mA jordfel, så löser jordfelsbrytaren. Då tycker jag att det är vettigare att fixa till infravärmaren eller ytterbelysningen.
Troligen löser de ut tidigare redan mellan 20-25 mA löser ut en vanlig 30 mA jordfelsbrytare.toli skrev:Tex. om man har 10 mA jordfel i infravärmaren, 10 mA i ytterbelysningen och 7 mA i bastun ( behöver ej vara tillslagna) så blir det 27 mA. Kopplar man då in en spis som har 4 mA jordfel, så löser jordfelsbrytaren. Då tycker jag att det är vettigare att fixa till infravärmaren eller ytterbelysningen.
Har pratat med branschfolk som testar jordfelsbrytare och enligt dem så är det som jag säger enligt ovan.
Har för mig att en 30 mA jordfelsbrytare får lösa ut redan vid 15 mA, utan att den anses defekt.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 921 inlägg
Det finns två felmöjligheter, fukt i värmeelementets isolering eller att elementet är trasigt. Fukt i elementet går att driva ut men är livsfarligt. För at driva ut fukten: Dra ut spisen på golvet, sätt ett staket runtom så ingen kommer i närheten, koppla bort skyddsjorden, kör ugnen några timmar, koppla tillbaka skyddsjorden, prova. Löser JFB så byt elementet.
Detta råd fick jag av Electrolux service.
Jag vet att att det är livsfarligt men släpp ingen i närheten.
Prototypen
Detta råd fick jag av Electrolux service.
Jag vet att att det är livsfarligt men släpp ingen i närheten.
Prototypen
Antingen detta men jag skulle rekomendera att istället koppla över jord till nollan i kontakten till spisen. Mycket mindre livsfarligt.prototypen skrev:Det finns två felmöjligheter, fukt i värmeelementets isolering eller att elementet är trasigt. Fukt i elementet går att driva ut men är livsfarligt. För at driva ut fukten: Dra ut spisen på golvet, sätt ett staket runtom så ingen kommer i närheten, koppla bort skyddsjorden, kör ugnen några timmar, koppla tillbaka skyddsjorden, prova. Löser JFB så byt elementet.
Detta råd fick jag av Electrolux service.
Jag vet att att det är livsfarligt men släpp ingen i närheten.
Prototypen
Är det inte så att JFB'n löser när ugnen kommer upp temperatur och termostaten släpper? Detta ger en spänningsspik som kan få JFB'n att lösa. Nyare JFB verkar vara mindre känslig för spänningsspikar. I så fall för du leta läckströmmar i andra grupper, alternativt sektionera anläggningen på flera JFB. En elektriker med läckströmtång borde snabbt kunna leta upp vart du har de största jordfelsströmmarna. Att montera en modernare JFB kan lösa problemet (Om du nu har en gammal). Spisen kanske inte alls är boven.
/m
/m
Moderator
· Stockholm
· 52 952 inlägg
Killen som felsökte, var det en service kille för spisen eller en elektriker?
Dvs gjorde han någon isolationskonytroll av elen i huset, eller gav han sig bara på spisen?
Dvs gjorde han någon isolationskonytroll av elen i huset, eller gav han sig bara på spisen?
Jag tror inte att du har det största jordfelet i spisen, om du inte spillt massa vatten på den. Du har nog jordfelet i någon annan grupp. Kolla elen utomhus, där brukar det uppstå i det flesta fallen. Har du 5-ledarsystem, och en annan central långt borta. Så kan det också vara nollplinten som inte är delad i denna central. Detta kan göra att jordfelsbrytaren löser vid större belastningar. Isolationsprova, så får du veta exakt var problemet finns