4 359 läst · 75 svar
4k läst
75 svar
Inställning golvvärme
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Nja, du ska nog kontrollera expansionskärlet så du har rätt tryck och att du har vatten i hela systemet..
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Ser lågt ut, fyll till röda nålen på ett bar
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Svårt att säga..
Normalt är det kallvatten eller från varmvattnet du fyller systemet, du får följa rören.
Normalt är det kallvatten eller från varmvattnet du fyller systemet, du får följa rören.
Svar nej, prova med att öppna den på första bilden lite och hör om det fräser, se samtidigt på manometern, dem ska öka sakta , ökar den snabbt så är det två skar som är , ett dåligt med luft i exspansionskärlet eller hål i blåsan så kärlet är fullt med vatten, den nedre är säkert för varmvatten och avstängningsventil dito, står det 9 bar på den svarta så är det klart VV. Det finns även en lika som den svarta till höger men har röd hatt och med 1,5 bar på.
Då kanske du har ett öppet system , en halvstor burk på vinden , när man fyller på så fylls den till en nivå och överflöd rinner i källarröret , då är det fullt i systemet, inget mer vatten att fylla på. Konstigt att dom som satte in VP inte satte dit ett kärl för trycksystem.som är normalt och det bruka vara et kärl som sitter bakom luckan nere vid golvet, är det ett en röd eller grå burk där så har dom fuskat
Har hen satt in grejerna själv så har hen snålat eller inte vetat bättre, finns det något kärl i VP som sitter längst ner. lossa fronten och ställ på sidan, OBS kan vara någon kabel om displayen följer med locket, det räcker med att ställa lite på sidan om.
Finns ingen front att skruva av. Den är helt slät. Är en nibe 1245. Värmen svajjar fortfarande i golvvärmen. Ingen annan som har nån ide om va de kan vara ? Måste allt ställas in kanske ? Vad är de för ståltråd som sitter vid termostaten ?