7 432 läst · 34 svar
7k läst
34 svar
Inställning elpatron ctc ecozenith i250?
Aha då förstår jag hur du menar. Kan man läsa av på display om elpatron gått in? Tänker om det kan vara förklaringen till vår höga förbrukningJ Josth skrev:
Även om man ha underdimensionerade radiatorer så att det krävs högvframledningstemperatur kan det vara en besparing med en luft-luft
Kapar mig in i tråden. Har 18- idag, tänkte provköra stoppet för låg temperatur på i250+ecoair610.
Så höjde till -16.
Vp slår ifrån som sig bör men nedre elpatron går inte in, utan varnar istället för högt eluttag. Övre elpatron går fullt och försöker nå börsvärdet. Övre panna ramlar ner mot 40 och nedre 37 grader innan jag ger upp och höjer gränsen till -22 igen och vp går igång.
Var tar mina 6 kw vägen? Nån som har koll på hur detta funkar?
Så höjde till -16.
Vp slår ifrån som sig bör men nedre elpatron går inte in, utan varnar istället för högt eluttag. Övre elpatron går fullt och försöker nå börsvärdet. Övre panna ramlar ner mot 40 och nedre 37 grader innan jag ger upp och höjer gränsen till -22 igen och vp går igång.
Var tar mina 6 kw vägen? Nån som har koll på hur detta funkar?
Finns lite att kolla upp. Först och främst att i250 och elcentralen är överrens om vilka faser som är vilka. Jag antar att du har strömsensorer som används av i250 för att avgöra vilka faser som kan belastas. Nu har jag en i255 som är efterföljaren men den kan detektera vilken fas en strömsensor sitter på via menyerna.
Det andra att kolla är om huvudsäkringarna räcker. Normalt konfigurerad så kan i250/255 dra upp till 11,5 kW vilket är lite grann över vad 16A huvudsäkring klarar. Man kan begränsa övre patronen för att ge nedre lite utrymme.
Det är galet kallt här i nordvästra Skåne nu vilket värmesystemet inte är dimensionerat för. Min 610M tuffar på samtidigt som övre patronen spetsar med 5,5 kW. Lyckligtvis skiner solen som mitt på dagen bidrar med 5 kW.
Det andra att kolla är om huvudsäkringarna räcker. Normalt konfigurerad så kan i250/255 dra upp till 11,5 kW vilket är lite grann över vad 16A huvudsäkring klarar. Man kan begränsa övre patronen för att ge nedre lite utrymme.
Det är galet kallt här i nordvästra Skåne nu vilket värmesystemet inte är dimensionerat för. Min 610M tuffar på samtidigt som övre patronen spetsar med 5,5 kW. Lyckligtvis skiner solen som mitt på dagen bidrar med 5 kW.
Min går fullt på vp och övre elpatron nu med.Logad skrev:
Finns lite att kolla upp. Först och främst att i250 och elcentralen är överrens om vilka faser som är vilka. Jag antar att du har strömsensorer som används av i250 för att avgöra vilka faser som kan belastas. Nu har jag en i255 som är efterföljaren men den kan detektera vilken fas en strömsensor sitter på via menyerna.
Det andra att kolla är om huvudsäkringarna räcker. Normalt konfigurerad så kan i250/255 dra upp till 11,5 kW vilket är lite grann över vad 16A huvudsäkring klarar. Man kan begränsa övre patronen för att ge nedre lite utrymme.
Det är galet kallt här i nordvästra Skåne nu vilket värmesystemet inte är dimensionerat för. Min 610M tuffar på samtidigt som övre patronen spetsar med 5,5 kW. Lyckligtvis skiner solen som mitt på dagen bidrar med 5 kW.
Har 16 ampere.
Kan det vara så att den nedre elpatronen (som bara går in om vp slår ifrån) bara kan köra ”allt eller inget”. Dvs 6 kw eller 0 kw och inget däremellan, och går då den övre på 5,5 kw samtidigt så är det precis att belastningsvakten slår till och hindrar nedre elpatron?
Jag är lite osäker på hur det fungerar exakt hur det fungerar men tittar man i inställningarna på min kan jag ställa nedre på 0, 6 och 9 kW. Så jo, 0 eller 6 gäller. Jag överväger höjning från 16A till 20A själv.D Drburr skrev:Min går fullt på vp och övre elpatron nu med.
Har 16 ampere.
Kan det vara så att den nedre elpatronen (som bara går in om vp slår ifrån) bara kan köra ”allt eller inget”. Dvs 6 kw eller 0 kw och inget däremellan, och går då den övre på 5,5 kw samtidigt så är det precis att belastningsvakten slår till och hindrar nedre elpatron?
Förlåt, kollade precis. skrev fel innan. Övre var inställd på 4.1 Max kW och nedre 6,0. Just nu går den på VP+ spets.
Elpannor övre har jag på 40kw och spets 57
Kurvlutning värmesystem 44 och justering 5 är inställt för värmen
Elpannor övre har jag på 40kw och spets 57
Kurvlutning värmesystem 44 och justering 5 är inställt för värmen
Fick igång nedre elpatron tillsist. Hade billaddare inkopplad, det enda som ändrats. Dock går övre bara på 2,2 kw samtidigt (Belastningsvakten varnar).
6+2,1kw inte räcker långt när det är neremot 20 minus.
Hur hade ni gjort, tagit de 2000 om året för uppsäkring från 16A när vp inte orkar med. Eller skitit i det?
6+2,1kw inte räcker långt när det är neremot 20 minus.
Hur hade ni gjort, tagit de 2000 om året för uppsäkring från 16A när vp inte orkar med. Eller skitit i det?

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder