D DDD80 skrev:
Så jag behöver en låda även om transformatorn är IP67?

Och menar du att det går bra i detta fall med en transformator på 35 W när lamporna är på 40 W? Då antar jag att det finns en viss marginal i själva transformatorn.

Tack för bra svar i övrigt!
Ja tyvärr behöver du det när den ser ut så på 230 V matningssidan med två enskilda ledare ut från den. Inget du kan sätta en stickpropp på som om det i stället varit en sladdstump ut där. Ett vanligt utförande och som kopplas in lite mer på tvärs i en del andra länder men här i SE och på BH får vi hålla det på rätt nivå.

När du kör via dimmern kommer lasten på trafon minska och du ligger ju redan nära rätt med dina 35 W. Men på samma sätt om vi ska vara formellt riktiga får du välja en >= 40 W men i praktiken är den du har ok för fallet.
 
Mikael_L Mikael_L skrev:
Jo, du måste ha den i någon låda som på något vis är avsedd att koppla starkström i.
Det är för att det är enkelisolerade ledare till 230V där, som dessutom måste kopplas ihop med en anslutninssladd, så in med allt i en lämplig el/elektronik-låda, koppla ihop (Wago 221 är bra här), håll isär ledarna till primär och sekundärsida ordentligt från varandra.
En dragavlastning på 230V anslutningskabeln är krav, och gärna (men inte krav) även på 12V-kabeln.

Sen är du hemma.
Så typ en sådan här: https://www.biltema.se/bygg/elinsta...Uw3B4bNdu56jqf2b-YY4vbxl1snf6EnxoCjMEQAvD_BwE (110X180X70)

Och Wago:n antar jag inte behöver isoleras utan bara se till att de håller sig "på sin sida" inne i dosan?

+ en liknande sådan här: https://www.bauhaus.se/dragavlastare-abb-for-kopplingsdosor

Eller är det bättre med sådana här: https://www.conrad.se/p/tru-compone...WU-Qkl0xvBoC030QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&vat=true (i lämplig storlek givetvis).

Detta kanske är en dum fråga, men ska jag ta hänsyn till spänningsfall i delen med starkström? Saken är att jag kan sätta transformatorn lite varstans längs vägen till belysningen. Uppskattningsvis är det ca 7 meter från uttaget till belysningen, men jag kan samtidigt sätta transformatorn så att sträckan med svagström blir lite mindre än fem meter. Bör jag i så fall göra det snarare än att ha hela sträckan med svagström?

Med dessa avstånd, räcker det med 1,5 mm2-ledning eller ska jag ta 2.5 mm2? Enligt den länkade kalkylatorn ska jag ha 2,5, men denna verkar svårare att få tag i och de flesta är RKUB (som du inte rekommenderade).

När jag ändå frågar, har det någon betydelse om jag sätter dimmern och reläet innan eller efter nergrävningen? Det är nämligen lättare att sätta dessa vid själva bygget där belysningen ska vara, särskilt skymningsreläet eftersom det annars kommer onödigt mycket under tak.

I så fall skulle ordningen bli uttag - kabel - dosa med transformator - nedgrävd kabel - relä - dimmer - belysning.
 
Mikael_L
D DDD80 skrev:
Så typ en sådan här: [länk] (110X180X70)
Blir en utmärkt dosa. Den har lock som skruvas så den uppfyller även kraven att kunna placeras lågt (kräver verktyg för att öppnas för att minska risken för barnolycksfall).

D DDD80 skrev:
Och Wago:n antar jag inte behöver isoleras utan bara se till att de håller sig "på sin sida" inne i dosan?
Japp, rätt tänkt.

D DDD80 skrev:
+ en liknande sådan här: [länk]

Eller är det bättre med sådana här: [länk] (i lämplig storlek givetvis).
Båda varianterna är bra som dragavlastning. Om det kniper kan man göra en liten ögla på kabeln inne i dosan och så ett buntband runt (jag gör i alla fall så ibland, om jag saknar någon annan vettig dragavlastning)
Förskruvningen håller hög IP-klass, om det spelar någon roll.

D DDD80 skrev:
Detta kanske är en dum fråga, men ska jag ta hänsyn till spänningsfall i delen med starkström? Saken är att jag kan sätta transformatorn lite varstans längs vägen till belysningen. Uppskattningsvis är det ca 7 meter från uttaget till belysningen, men jag kan samtidigt sätta transformatorn så att sträckan med svagström blir lite mindre än fem meter. Bör jag i så fall göra det snarare än att ha hela sträckan med svagström?

Med dessa avstånd, räcker det med 1,5 mm2-ledning eller ska jag ta 2.5 mm2? Enligt den länkade kalkylatorn ska jag ha 2,5, men denna verkar svårare att få tag i och de flesta är RKUB (som du inte rekommenderade).
Kortare klenspänning är bättre. Ärligt talat är bästa placeringen för dosan så den inte är så väderutsatt nog högsta prio. Sätt boxen inte i ett mer regnutsatt läge bara för att vinna någon enstaka meter 12V-kabel.

Så har den lite regnskydd uppåt och inte är så nära mark att det stänker upp eller att lådan blir översnöad så blir det väldigt bra. Överväg också att ta upp ett litet 4mm hål på undersidan som dränerar ut ev kondensfukt, så kommer du nog få bra livslängd på grejerna.
Har du LED och dessutom ska dimma, så kommer inte ledningsresistansen bli så väldigt avgörande. Vanligt gammalt glödljus var ju mer känsligt, det blev ju också snabbt mycket gulare ljus vid minsta spänningsfall.

D DDD80 skrev:
När jag ändå frågar, har det någon betydelse om jag sätter dimmern och reläet innan eller efter nergrävningen? Det är nämligen lättare att sätta dessa vid själva bygget där belysningen ska vara, särskilt skymningsreläet eftersom det annars kommer onödigt mycket under tak.

I så fall skulle ordningen bli uttag - kabel - dosa med transformator - nedgrävd kabel - relä - dimmer - belysning.
Aha, ljusrelä och dimmer sitter alltså på 12V-sidan. Ja du kan sätta dem var du vill mellan trafo och belysning. Välj bra platser med tanke på funktion, manövrerbarhet och väderskydd.
 
Fantastiska svar, tack så mycket (och gott nytt år!). Dosan kommer sitta under tak i ett insprång, så den kommer inte få något regn på sig alls. Dessutom har vi sällan snö i dessa delar av landet, möjligen att det yr in på vintern men det är ytterst ovanligt. Borra hål i botten av lådan har jag läst innan att man bör göra, så tack för påminnelsen.

Här kommer några frågor till som dök upp.

Vet inte om du såg min fråga angående kabelarean, nu när du vet ungefärlig längd, räcker det med 1,5 mm2 eller ska jag gå upp till 2,5? 1,5 är mycket lättare att få tag i som RKXB (mycket övrigt är RKUB), och om jag läser ditt svar rätt borde 1,5 fungera.

Är det där med öppningsbart med verktyg ett krav även på svagströmssidan? Jag har en dimmer som måste ligga i en låda, för detta har jag köpt en sådan här - https://www.bauhaus.se/kopplingsdosa-schneider-mureva-ip65-2kantracit - men den skruvar man inte ihop. Istället trycker man till och jag får i alla fall inte upp den utan en flathuvad mejsel. Den kommer antagligen att sitta lite ovanför marken, men inte tillräckligt högt upp för småbarn. Duger denna eller ska jag köpa en där locket skruvas fast?
 
D DDD80 skrev:
Här kommer några frågor till som dök upp.

Vet inte om du såg min fråga angående kabelarean, nu när du vet ungefärlig längd, räcker det med 1,5 mm2 eller ska jag gå upp till 2,5? 1,5 är mycket lättare att få tag i som RKXB (mycket övrigt är RKUB), och om jag läser ditt svar rätt borde 1,5 fungera.

Är det där med öppningsbart med verktyg ett krav även på svagströmssidan? Jag har en dimmer som måste ligga i en låda, för detta har jag köpt en sådan här - [länk] - men den skruvar man inte ihop. Istället trycker man till och jag får i alla fall inte upp den utan en flathuvad mejsel. Den kommer antagligen att sitta lite ovanför marken, men inte tillräckligt högt upp för småbarn. Duger denna eller ska jag köpa en där locket skruvas fast?
Det är mer än bra redan med 1.5 mm2 i ditt fall och ger < 0.5 V spänningsfall dvs obetydligt dessutom ska du ju ha reducerat ständigt via dimmer.

Den dosan duger fint det enda den ska skydda är det du lägger i den. Finns inga elsäkerhetsmässiga krav på beröringsskydd vid den typen av matning och spänningsnivå du har där.
 
GK100 GK100 skrev:
Det är mer än bra redan med 1.5 mm2 i ditt fall och ger < 0.5 V spänningsfall dvs obetydligt dessutom ska du ju ha reducerat ständigt via dimmer.

Den dosan duger fint det enda den ska skydda är det du lägger i den. Finns inga elsäkerhetsmässiga krav på beröringsskydd vid den typen av matning och spänningsnivå du har där.
Utmärkt, tack för svar!
 
I vanlig ordning tog saker och ting mycket längre tid än vad jag först tänkte, men nu är eländet på plats och lyser upp mörkret.

Kopplade inte i dimmern, eftersom det lyste tillräckligt, men då hade jag redan limmat fast den i lådan så den får sitta kvar där. Tog en tjockare sladd, mest för att det inte gick att hitta kabelclips som gick att fästa i betong till en smalare sladd. Denna ska dessutom tåla en hel del enligt beskrivningen.

Är ingen mästerfotograf, men så här blev den infällda led-slingan i en 45x45-regel sett underifrån.

Återigen, tack för alla svar!
 
  • Infälld LED-slingans elanslutning i plastlåda på betongvägg med tjockare sladd och kabelgenomföringar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Eluttag och skymningsrelä monterade i kabelkanal med tjock sladd på betongyta.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Infälld LED-slinga i träregel, sedd underifrån, med stark ljusstråle och skuggor.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Infälld LED-slinga i träregel lyser upp, syns underifrån med starkt ljus och tjock sladd.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
D DDD80 skrev:
I vanlig ordning tog saker och ting mycket längre tid än vad jag först tänkte, men nu är eländet på plats och lyser upp mörkret.

Kopplade inte i dimmern, eftersom det lyste tillräckligt, men då hade jag redan limmat fast den i lådan så den får sitta kvar där. Tog en tjockare sladd, mest för att det inte gick att hitta kabelclips som gick att fästa i betong till en smalare sladd. Denna ska dessutom tåla en hel del enligt beskrivningen.

Är ingen mästerfotograf, men så här blev den infällda led-slingan i en 45x45-regel sett underifrån.

Återigen, tack för alla svar!
Vad för kablar använde du?
 
GK100 GK100 skrev:
Ja tyvärr behöver du det när den ser ut så på 230 V matningssidan med två enskilda ledare ut från den. Inget du kan sätta en stickpropp på som om det i stället varit en sladdstump ut där. Ett vanligt utförande och som kopplas in lite mer på tvärs i en del andra länder men här i SE och på BH får vi hålla det på rätt nivå.

När du kör via dimmern kommer lasten på trafon minska och du ligger ju redan nära rätt med dina 35 W. Men på samma sätt om vi ska vara formellt riktiga får du välja en >= 40 W men i praktiken är den du har ok för fallet.
En fråga till, inatt såg jag att det inte lyste som det skulle från remsorna. Två av fyra lyser, men den tredje lyser svagt och i den fjärde lyste en diod. Kan detta bero på att transformatorn inte orkar driva på? Det skulle väl iofs. kunna vara glapp, men då borde väl inget lysa? Sett ovanifrån ser bygget ut som ett stort H (se bild). Remsa 1 och 2 är ihopkopplade med Wago-klämmor vid cirkel 5 och remsa 3 och 4 är ihopkopplade med Wago-klämmor i en box vid cirkel 6, där även en ledning från cirkel 5 är ansluten.

Ska sägas att jag aldrig kopplade in dimmern, eftersom det behövde lysa odimrat, annars skulle det knappt synas. Detta gör nu att jag har en 35 W-dimmer med remsor på 40 W, och en ledning med 12 V på ca 10 meter som är nedgrävd i marken. Kan det vara det som gör att det inte lyser? Är ju inga problem att köpa en 60 W, men tänkte fråga innan jag åker iväg och gör detta.
 
  • Schematisk bild av LED-remsors koppling, formar ett "H" med märkta punkter och transformator.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
D DDD80 skrev:
En fråga till, inatt såg jag att det inte lyste som det skulle från remsorna. Två av fyra lyser, men den tredje lyser svagt och i den fjärde lyste en diod. Kan detta bero på att transformatorn inte orkar driva på? Det skulle väl iofs. kunna vara glapp, men då borde väl inget lysa? Sett ovanifrån ser bygget ut som ett stort H (se bild). Remsa 1 och 2 är ihopkopplade med Wago-klämmor vid cirkel 5 och remsa 3 och 4 är ihopkopplade med Wago-klämmor i en box vid cirkel 6, där även en ledning från cirkel 5 är ansluten.

Ska sägas att jag aldrig kopplade in dimmern, eftersom det behövde lysa odimrat, annars skulle det knappt synas. Detta gör nu att jag har en 35 W-dimmer med remsor på 40 W, och en ledning med 12 V på ca 10 meter som är nedgrävd i marken. Kan det vara det som gör att det inte lyser? Är ju inga problem att köpa en 60 W, men tänkte fråga innan jag åker iväg och gör detta.
Lyser några normalt och har alla fungerat tidigare har det inte med trafon att göra. Du får mäta spänningen ute vid de som krånglar så ser du hur det ligger till och kan felsöka vidare. Kanske troligt med byte av de som lyser dåligt.
 
GK100 GK100 skrev:
Lyser några normalt och har alla fungerat tidigare har det inte med trafon att göra. Du får mäta spänningen ute vid de som krånglar så ser du hur det ligger till och kan felsöka vidare. Kanske troligt med byte av de som lyser dåligt.
Tack för svar. Täckte över reläet nu och drog lite i sladdarna, och då blinkar det lite i remsan, så jag antar att lödningen kan ha varit bristfällig (jag lödde själv ska sägas).
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.