Thorsella skrev:
okej så detta är fullt normalt? 6,7kw i timmen? om 3000 liter som är i temp ligger det 122kw?
hur ofta eldar ni med era system har ni något liknande i förbrukning?
Nja normal kan man nog inte kalla din förbrukning, Vid 0° brukar hus av din storlek behöva ca 3 kW o då det är som kallast 3 ggr mer vilket då för din del kommer göra ca 20 kW:S

Du har ju kulvertstyrning så även en dålig kulvert gör att du inte bör ha höga förluster där, Hur mycket isolering är det på 3 m3 tanken?
Det är möjligen 3m3 tanken som har dålig isolering annars är det tyvär huset som skulle behöva mer isolering..

Jag värmer 215 m2 byggt -73, När tempen legat på 0 till -5° senaste dagarna drar huset för värme/vv 70-75 kWh/dygn (kör elpatron i acktanken nu)
Nya 3 glasfönster men bara 120 mm isolering i väggar o 240 mm i tak samt att i källaren på 80 m2 hålls 18° o resten är det 22° så man inte fryser ihjäl:blushing:
 
Modren bor i ett 40-talshus på 345 kvadrat med originalfönster .
Pannan är troligen från krigstiden också , inga acktankar .

DÄR går det åt lite ved , tur att pannan rymmer mängder .

Jämfört med det har du det lindrigt
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.