Ja den står hela tiden nu på 79 *C.Den måste ha gått sönder som du tror. Den gav inte alls så konstiga värden för en vecka sedan. Vet någon var jag får tag på en sådan? Växelventilen är på väg hit idag, skall byta den och hoppas att det är den som strulat hel tiden, en månad nu.
 
Tack till alla som hjälpt mig att förstå varför högtrycks larmet på vp ständigt och oberäkneligt löste ut vilket resulterade i ett utkylt hus. Ni listade ut att det berodde på v.ventilen och jag tackar alla som snabbt ställde rätt diagnos. Idag bytte jag den och sedan dess har vp fungerat som den skall. Narurligtvis kommer det att ta många dagar innan jag får tillbaka tilliten till att den verkligen inte stannar en igen. men jag tyckte att shuntmotorn reagerade mycket mer destinkt och snabbt.
Brine temperaturen ut ligger på -2*C och Brine in ligger kvar på 79*C vilket är ett felaktigt värde. Vet ej varför den givaren under just denna tiden gått sönder.Jag uppskattar ert engagemang är inponerad över er vilja att dela med er av värdefull kunskap.
 