F fixarx skrev:
Ytterligare fråga, brukar det krävas någon form av intyg om man gjort förändringar i elcentralen? Jag funderar detta i förväg ifall jag kommer fram till att ändå byta ut till trepolig säkring.

Jag vet att hos min tidigare BRF brukar man vara extra noga med att ha intyg på ALLT man gjort i sin bostadsrätt förutom målning....
Det finns inga formella intygskrav. Men om det gäller en bostadsrättsförening, så kan föreningen sätta upp egna villkor. Ett ingrepp i centralen är eller kan vara ett ingrepp i föreningens utrustning. Föreningen kan därför sätta upp krav på kvalitet och kontroller.
 
tommib
F fixarx skrev:
2.Sätta upp ett nytt perilexuttag bakom ugn som får matning från hällens perilexuttag.
UGN får perilexpropp in till L3, nolla och jord.
HÄLLEN får också perilexpropp som hämtar matning från L1, L2 och in till nolla och jord.
Nästan rätt. Båda perilexuttagen ska vara fullkopplade, dvs alla "hål" ska vara anslutna till rätt ledare (PE,N,L1,L2,L3). Det är i stickproppen man avstår från att koppla in stiften. Man ska kunna vänta sig att ett flerfasuttag är fullkopplat. Om det inte går att lägga dubbelt på nuvarande perilexuttag så får man grena innan uttaget, antingen i utanpåliggande dosa om det är ett rörutlopp eller i väggdosan om det är en sådan. Det är viktigt att anslutningen blir bra med tanke på de höga effekterna så hellre grena innan om det är minsta tvekan om anslutning i uttaget.
 
  • Gilla
fixarx
  • Laddar…
R rävlyan skrev:
kolla om det finns hål i vipporna , om det finns sätt en tråd genom vipporna och vips så är det 3 poligt
Det är inget vettigt tips rävlyan såna varianter är sen länge borta så det blir i princip galet att låta någon göra så utan vetskap. Om det nu mot all förmodan skulle sitta såna typer där är det ändå bättre att låta bli och köra enpoligt i det här fallet eller byta till en korrekt trepolig.
 
tommib tommib skrev:
Nästan rätt. Båda perilexuttagen ska vara fullkopplade, dvs alla "hål" ska vara anslutna till rätt ledare (PE,N,L1,L2,L3). Det är i stickproppen man avstår från att koppla in stiften. Man ska kunna vänta sig att ett flerfasuttag är fullkopplat. Om det inte går att lägga dubbelt på nuvarande perilexuttag så får man grena innan uttaget, antingen i utanpåliggande dosa om det är ett rörutlopp eller i väggdosan om det är en sådan. Det är viktigt att anslutningen blir bra med tanke på de höga effekterna så hellre grena innan om det är minsta tvekan om anslutning i uttaget.
Absolut, syftade mer på hur jag skulle koppla perilexproppen, alla uttag skall vara fullkopplade! Det blir skitbra då det nuvarande perilexuttaget har extra utrymme under sig där jag kan hämta matningarna om jag inte kommer ihåg fel. (utanpåliggande extra lång)
 
  • Gilla
rävlyan
  • Laddar…
R
GK100 GK100 skrev:
Det är inget vettigt tips rävlyan såna varianter är sen länge borta så det blir i princip galet att låta
Många automater har hål i vippan och det är inget fel eller förbjudet att göra så det blir 3 poligt avsäkrat , samt att det är en pinne som sitter mellan vipporna på ordinarie 3 poliga . Så det med ovettigt tips är nog inte så bra att säga
 
Sen när allting är inkopplade, finns det några bra tips för att stresstesta anläggningen? Eller är det ingen ide då det är korrekt rent matematiskt? P=U*I

Jag tänker mig att jag kör alla vitvaror på normal förbrukningsnivå/maxnivå innan jag smäller igen luckorna, kaklar och fogar.
 
tommib
R rävlyan skrev:
Många automater har hål i vippan och det är inget fel eller förbjudet att göra så det blir 3 poligt avsäkrat , samt att det är en pinne som sitter mellan vipporna på ordinarie 3 poliga . Så det med ovettigt tips är nog inte så bra att säga
Njae... Om det är en riktig trepolig säkring så ska de också vara länkade internt. Den lilla vippan ska inte kunna hållas upp för att hindra säkringen från att bryta och den ska inte heller vara avgörande för att bryta "grannen" i en flerpolig säkring. Så jag håller med GK100, det är inte ett bra råd med moderna automatsäkringar/dvärgbrytare.
 
  • Gilla
Müssli
  • Laddar…
tommib
F fixarx skrev:
Absolut, syftade mer på hur jag skulle koppla perilexproppen, alla uttag skall vara fullkopplade! Det blir skitbra då det nuvarande perilexuttaget har extra utrymme under sig där jag kan hämta matningarna om jag inte kommer ihåg fel. (utanpåliggande extra lång)
Är det ett sockeluttag du har, med en liten låda under perilexuttaget? I så fall skulle jag tveklöst grena innan uttaget eftersom det redan finns en skarv där. Är man ovan är wago 221 absolut säkrast att arbeta med. Fem trepoliga räcker.

Du behöver inte och ska inte stresstesta anläggningen. Det ska aldrig behövas i en normal elanläggning. Man beräknar, eller använder tumregler, för att vara säker på att det är korrekt dimensionerat. I praktiken betyder det att en 16A grupp har 2,5 kvmm gruppledning i nästan alla fall. Utrustningen som ska anslutas klarar sig utan problem med en trefas 16 A grupp.
 
tommib tommib skrev:
Är det ett sockeluttag du har, med en liten låda under perilexuttaget? I så fall skulle jag tveklöst grena innan uttaget eftersom det redan finns en skarv där. Är man ovan är wago 221 absolut säkrast att arbeta med. Fem trepoliga räcker.

Du behöver inte och ska inte stresstesta anläggningen. Det ska aldrig behövas i en normal elanläggning. Man beräknar, eller använder tumregler, för att vara säker på att det är korrekt dimensionerat. I praktiken betyder det att en 16A grupp har 2,5 kvmm gruppledning i nästan alla fall. Utrustningen som ska anslutas klarar sig utan problem med en trefas 16 A grupp.
Korrekt!
 
Snabbis, när ni pratar om att strunta i vissa faser i Perilexpropparna. Menar ni då att man skiter i stiftet eller låter stiftet vara kvar men kopplar inte in?
 
Jag tönkte strunta i stiftet. Dvs bara ha stift där det är kopplad
 
Ja så kan du göra i stickproppen. Det blir då tydligt vilka faser som faktiskt används av apparaten.
 
  • Gilla
fixarx
  • Laddar…
Du kan göra hur som i det fallet med stickproppen men om du tar bort det som inte används blir det ju extra tydligt. Störande nästa gång när man kanske vill använda den med flera eller alla stift så för egen del skulle jag lämna proppen intakt oavsett hur den används
 
  • Gilla
elmont
  • Laddar…
Kabeln vill inte genom den lilla mellanrummet... Ska sitta en sned 3vägsuttag där. Surt när man tänker på allt förutom denna jevla uttaget. Storsläggan nästa!
 
  • Haha
Leif i Skåne
  • Laddar…
Typisk renoverings miss, när allt är på plats börjar man tänka på elen.:crysmile:
 