B breakman skrev:
Vad för aggregat är det? lättare för alla att ge råd om man vet det.
REC Indovent RT400S-EC
 
Är alla tillufts och frånluftsrör bra isolerade?
Rt400s är ju en motströmsvärmeväxlare. De har bäst verkningsgrad, borde lätt ha >90% verkningsgrad. Min tilluft är aldrig kallare än typ 15 , använder aldrig tillskottsvärme i FTXen.
Något är generalfel!
 
Vad har ni för inomhus temp vanligtvis? 21grader?

Har FTXn något överhettningsskydd som slagit ifrån eftervärmaren? Se Alarm.
Går ventilationsrör i kallvind? Är ventilationensrören isolerade?
 
Instämmer i att ni har något generalfel. Att tilluften skulle vara så mycket kallare än frånluften vid de utetemperaturerna. Är ftx-lådan tät? Isolering kring ventrör?
 
L largab skrev:
Är alla tillufts och frånluftsrör bra isolerade?
Rt400s är ju en motströmsvärmeväxlare. De har bäst verkningsgrad, borde lätt ha >90% verkningsgrad. Min tilluft är aldrig kallare än typ 15 , använder aldrig tillskottsvärme i FTXen.
Något är generalfel!
Ja, de är isolerade. Låter som att det inte alls fungerar som det ska, antar jag borde ringa hit nån att titta på det?
 
M MrJimmy skrev:
Vad har ni för inomhus temp vanligtvis? 21grader?

Har FTXn något överhettningsskydd som slagit ifrån eftervärmaren? Se Alarm.
Går ventilationsrör i kallvind? Är ventilationensrören isolerade?
Ja, 20-22. Ett par grader varmare på nedervåningen där vi endast har golvvärme. Det enda som larmat är filter och det bytte jag förra helgen.

Ja, rören går på kallvind och är isolerade
 
L Lassetasse skrev:
Instämmer i att ni har något generalfel. Att tilluften skulle vara så mycket kallare än frånluften vid de utetemperaturerna. Är ftx-lådan tät? Isolering kring ventrör?
Jag tror att allt är tätt och rören är isolerade
 
Nu har den börjat larma för filter igen trots att de är helt nya 😩
 
Kan du köra aggregatet med öppet lock för att se att luften går dit den ska i aggregatet?
5°C på tilluften är omöjligt om luften går rätt väg.
 
  • Gilla
Huddingebo
  • Laddar…
Det finns även en drivrem som kan ställa till det, om du har en roterande växlare.
 
B
Karl-Ove Qvarfordt Karl-Ove Qvarfordt skrev:
Det finns även en drivrem som kan ställa till det, om du har en roterande växlare.
Det är ingen roterande växlare, framgår om man läser tråden...
 
F Flyttgubbe skrev:
Nu har den börjat larma för filter igen trots att de är helt nya 😩
Har du kört filter reset när du bytte annars kommer det samma larm efter 7 dgr
 
H Håbbe01 skrev:
Har du kört filter reset när du bytte annars kommer det samma larm efter 7 dgr
Nä, jag insåg det så jag resettade det nu ikväll.

Det har inte varit minusgrader sen jag var och skruvade på den men ska bli det igen. Just nu lutar jag åt att kolla vad tilluften blir och går det ner mot 5-10 grader igen så får jag ringa hit någon tekniker som vet vad den gör
 
  • Gilla
Håbbe01
  • Laddar…
Går båda fläktarna?
Är värmeväxlarelementen insatta och rättvända?
 