O Olf Oggler skrev:
Var sitter muspianot(bra namn)? Hur kommer jag åt det?
Bryt spänning till reglercentralen.
Skruva loss skruven under lampan.
"Vik ut" reglercentralen i nederkant.

Se sidan 23 i manualen, sida 13 i PDFen.
 
Jag demonterade reglerenheten och fann att brytare nummer 1 på muspianot stod i läge "off". Dvs sommarurkopplingen var frånkopplad. Brytare nummer 2 stod i läge "on". Dvs mintemp för framledningstemp var reglerad till 35 grader.

När jag tänker efter på saken så sa föregående ägare av huset att de brukade ha värmen på i källaren på sommaren. Dessa inställningar möjliggör ju det.

Nu har jag ställt om brytare nummer till off. Minimal framledningstemp är alltså nu10 grader. Jag tror detta löste problemet. Framledningstemperaturen har redan sjunkit från 40 till 30 och är nedåtgående.

En kommentar i sammanhanget är väl att det förmodligen kan vara klokt att ha lite värme på i källaren sommartid.

Tack för alla tips i den här tråden så här lång. Jag uppdaterar med resultat av ovan nämnda åtgärd.
 
Efter att jag gjorde inställningarna enligt mitt inlägg ovan så sänks för visso framledningstempen till radiatorerna. Men det som också händer är att cirkulationspumpen slår av efter ett tag. Är det normalt? Sommarurkopplingen är ju urkopplad. Den ska ju inte kicka in när det är kallare än 18 grader ute.

Jag har ju ca 23 grader i kåken nu. Är det normalt att cirkulationspumpen ska slå av om systemet försöker reglera ner framledningstempen under aktuell rumstemperatur? Eller varför stannat pumpen?
 
Det är nog så att regelringen stänger av pumpen och inte bra, den ska gå konstant. Du kan koppla bort den från kontakterna och koppla om till inkommande ström till reglercentralen och då kommer den att gå konstant. Om den stannar så blir det ett avbrott i flödet och allt vatten kallnar i systemet, med påföljd att sysstemet får liksom lite hicka, blir upp och ner på värmen. reglercentralen kommer att stänga ner på värmen en del och flödet är detsamma hela tiden i systemet och det är det bästa för att hålla en temp för huset på rätt nivå. När det då är behov av värme så kommer tempen på ett bra sätt att justera sig.
 
Men vad är då sommaravstängning? Den ska ju slå av pumpen när utetemperatur går över 18 grader. Nu är sommaravstängningen frånkopplad. Och pumpen går inte. Pumpen startar om jag vrider upp +-8 vredet på Max.
 
När du har reglercentralen bortplockad från bottenplattan, ta och resistansmät givarna,
Diagram som visar elektriska anslutningar för givare i Danfoss-ECL-100, med plintnummer, beskrivning och rekommenderade typer av givare.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Jämför dina uppmätta värden med en PT1000-tabell samt aktuella temperaturer,
 
O Olf Oggler skrev:
Men vad är då sommaravstängning? Den ska ju slå av pumpen när utetemperatur går över 18 grader. Nu är sommaravstängningen frånkopplad. Och pumpen går inte. Pumpen startar om jag vrider upp +-8 vredet på Max.
Jepp och då säger regleringen till att det behövs mer värme och pumpen startar. Lägg en bygel mellan 9 och 10 så går pumpen konstant. om reglercentralen är för 230 V
 
Och vad är då sommaravstängning till för?
 
O Olf Oggler skrev:
Och vad är då sommaravstängning till för?
Ja du, det är något som någon kommit på ska vara bra, men då är det i inställning på högsta temp ute som ska styra det och ska finnas i centralen och den ska då startas upp med jämna mellanrum för att inte kärva fast. då ska regulatorn stå i klockfunktion. Det går bara att ha den funktionen i läge på utan att ha ryttarna på uret, eller ställa ner nedre vänstra till noll, som är för nattsäkning.

Edit sidan 15 i manualen
 
Ja, det verkar ju lite märkligt om pumpen stannar så fort utetemperaturen stiger till 7-8 grader. Eftersom systemet försöker reglera ned frammledningstempen under aktuell rumstemperatur. Då känns ju funktionen ”sommaravstängning” som stänger av pumpen vid 18 grader lite överflödig.
 
Har du resistansmätt temperaturgivarna än?
 
O Olf Oggler skrev:
Ja, det verkar ju lite märkligt om pumpen stannar så fort utetemperaturen stiger till 7-8 grader. Eftersom systemet försöker reglera ned frammledningstempen under aktuell rumstemperatur. Då känns ju funktionen ”sommaravstängning” som stänger av pumpen vid 18 grader lite överflödig.
Du sänkte förkjutning till -8. Vad hände om du sättar tillbaka till 0?
 
Ställer jag upp tempen på +-8 vredet så går pumpen igång. Så det måste ju vara någon funktion som stänger av pumpen när inställd framledningstemp och utetemperatur kommer för nära varandra. Men hur sommaravstängningen kommer in i bilden förstår jag inte. Enligt manualen ska pumpen gå tills sommaravstängningen stänger av den. Inget annat.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Har du resistansmätt temperaturgivarna än?
Nix. Givaren för framledningstempen verkar ju vara ok. Det bekräftar ju termometern som mäter tempen där. Utegivaren har jag inte mätt ännu. Men det finns inga symptom som pekar mot att den inte skulle vara ok.
 