Tjo... Pysslat med elektronik och svagström ett antal år.

Mycket lite med starkström.
Lyckades harva mig igenom de moment som berörde grunderna i det senare.

- Ser att "Flytande nolla" och följderna av detta dyker upp titt som tätt på forumet.

Tror det vore bra om detta tas upp som en egen tråd. Som vägledning på vad gemene man ska vara observant på o s v.
Vad som kan vara orsaken o s v.

Visst kan man misstänka detta , som tydligen är farligt om t ex den ena lampan efter den andra går sönder, blinkar kraftigt o s v.
 
Nu är tack och lov nollsläpp och flytande nolla ett rätt ovanligt fel, men det framförs rätt ofta som felteori och då ofta av folk som kanske inte har den alldeles rätta kunskapen.
 
  • Gilla
Elajomannen och 2 till
  • Laddar…
Jag har bara kunskapen att det kan bli glapp. Vore trevligt att känna till lite mer. Fasförskjutna växelspänningar o s v.
 
A
Om nollan lossnar i en flerfasig huvudledning finns inte den normala vägen tillbaka till spänningskällan för returströmmen som leds via den ledningen.

Då kommer den strömmen kunna gå tillbaka via någon av fasledarna via någon annan belastning.

Det uppstår då en seriekopplad krets där en hög spänning hamnar på belastningar med högt motstånd och vice versa via kirchoffs spänningslag.
Summan av delspänningarna i en krets är lika med den pålagda spänningen. I detta fall ~400 V.

Så t ex en tv kan få en stor del av den spänningen över sig och det är den ju inte gjord för.
 
  • Gilla
hydrolift och 1 till
  • Laddar…
Ok förstår.
 
Tack.... Mina tankar har gått åt det hållet.

120 grader mellan toppspänningarna hos faserna, men ingen fasspänning kommer att ha max spänning som någon annan samtidigt.
 
Kan detta uppstå efter uppdelning i en lägenhet?

Lampa efter lampa har gått sönder i min lägenhet under en längre tid en lampa (med dimmer) har blinkat eller inte fungerat multimetern har visat 298VAC (intermittent) även i vägguttagen, bytte till en True RMS multimeter som visade samma.
Nollan var skarvad/5 trådar i det uttaget, när jag drog lite i skarven trillade allt ur, även koppar/kablarna trillade ur i bitar. Skarvade om och än så länge så lyser allting, har inte uppmätt högre spänning än normalt sedan dess men detta var 2 veckor sen så återstår ju att se. Hoppades nästan att det var ett nollfel/glapp som skapade sporadiska problem för att slippa mer felsökning.
 
Mät i centralen mellan faserna och fas till nolla. mellan faserna ca 400V och mellan faser och nolla ca 230V kolla även fas till jord nära 230V och jord till nolla Volt nära 0 och Ohm nära 0
 
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.