Och om du spolar vatten samtidigt?
 
C
(Var det mig eller Magnus E K du frågade?) Mätte just på nytt och fick nu 0,7 Ω med stickproppen i och 1,6 MΩ med stickproppen urdragen. Provade även att spola vatten under mätningen och det gjorde (som väntat) ingen skillnad. (Vatten som rinner i ledningen borde inte leda elektricitet mätbart bättre än stillastående vatten.)
 
Möjligrn menade pacman att det rinnande vattnet i avloppet kunde leda till jord den vägen.
 
C
Man kan möjligen se en minskning från 1,6 MΩ till 1,2 MΩ när man har låtit vattnet rinna en stund så att det kanske är vattenkontakt från diskbänken till marken men det är svårt att säga säkert eftersom mätvärdet varierar mycket hela tiden även i första decimalen.
 
C civilingenjören skrev:
(Var det mig eller Magnus E K du frågade?) Mätte just på nytt och fick nu 0,7 Ω med stickproppen i och 1,6 MΩ med stickproppen urdragen. Provade även att spola vatten under mätningen och det gjorde (som väntat) ingen skillnad. (Vatten som rinner i ledningen borde inte leda elektricitet mätbart bättre än stillastående vatten.)
Har du kalibrerat mätinstrumentet någon gång?
 
C
Nej.
 
Kanske dax att göra
 
C
Hur kalibrerar man mätinstrumentet nedan och vad tror du mätresultatet skulle bli efter kalibrering?
Digitall multimetern CM3900A med testsladdar på träbord, redo för kalibrering.
 
Ingen aning, men ett mätinstrument av den billigare typen vandrar alltid lite grann och visar inte exakt
 
Mikael_L
Hrmm, inga mätinstrument visar exakt ...
 
  • Gilla
HasseTeknik
  • Laddar…
En kalibrering innebär att man kontrollerar att instrumentet håller sig inom de värden, onoggrannhet, som tillverkaren specificerat.

Men det är ingen garanti för att den visar rätt alla gånger...
Riktigt kul kan det bli om man mäter/kontrollerar spänningen på ett (uppladdningsbart)batteri man skall stoppa i en multimeter, med en multimeter med dåligt batteri som därmed visar för mycket. :rolleyes: Då spelar det ingen roll att båda multimetrarna är kalibrerade. Båda kan då visa för hög spänning.:oops: (Verklig händelse).

Edit:
ISO9000 certifierat företag, varje instrument försett med kalibreringsetikett, datum & signatur.
 
Redigerat:
  • Gilla
Mikael_L och 2 till
  • Laddar…
Mikael_L
blackarrow blackarrow skrev:
ISO9000 certifierat företag, varje instrument försett med kalibreringsetikett, datum & signatur.
Eller etikett med texten "kalibreras ej" ... :)
 
  • Gilla
BiFuel och 1 till
  • Laddar…
optimum
Hur långt är ett snöre?
 
  • Gilla
Putte 9497
  • Laddar…
Väldigt roligt att läsa alla inlägg hur det spekuleras och drar bort ifrån det verkliga ämnet. :thinking:
 
P Putte 9497 skrev:
Väldigt roligt att läsa alla inlägg hur det spekuleras och drar bort ifrån det verkliga ämnet. :thinking:
Ja detta i en så viktig tråd som säger så mycket om hur dagens svenska elanläggningar ser ut o fungerar i verkligheten
 