Har köpt en spis som vi trodde kunde kopplatill trefas. När man ser vad en koppling enligt trefas innbär så verkar det enbart vara en av faserna som har någon större förbrukare samt en fas med lite förbrukning ( om man tittar på ledningsarea) och den tredje fasen går inte till något alls. Verkar inte vara någon riktig trefaskoppling som sprider ut lasten på faserna. Tänker jag rätt?
Som spisen är kopplad nu ( 1 fas) 230V blir det inte så bra, den bör kopplas enligt det näst överst 2 fas och nolla. Nästan alla spishällar har i dag 230V "elementspänning" och kopplas 2 fas+ nolla OM man inte bara har en fas in.M MiWi skrev:Har köpt en spis som vi trodde kunde kopplatill trefas. När man ser vad en koppling enligt trefas innbär så verkar det enbart vara en av faserna som har någon större förbrukare samt en fas med lite förbrukning ( om man tittar på ledningsarea) och den tredje fasen går inte till något alls. Verkar inte vara någon riktig trefaskoppling som sprider ut lasten på faserna. Tänker jag rätt?
Funderade bara på hur mycket skillnad det blir på lasten på L1. L3 lär ju inte ta någon större last med den ledningsareanE elmont skrev:
Det står att den skall avsäkras med 20A också. Jag vill minnas att det gjort det när det varit på tal tidigare. Då finns 4,6 kW till hela hällen att dela på. Det brukar annars vara runt 7 kW till hällen. Hur stor betydelse det har i praktiken vet jag inte. Men visst känns det som en budgetlösning.
Och du ska inte sätta nått större samband mellan dom "interna" ledningarnas area och ledningarnas area i en elinstallation. Man går efter olika "ramar" i installation och apparater. Som tex så brukar interna ledningar vara isolerade med nått som tål hög temperatur, trådarna i installation har normalt en maxtemp på 70 grader och spisens ledningar tål i alla fall över 300 grader.M MiWi skrev:
Ps
Och med bägge faserna inkopplade så kan du belasta spisen med knappt 4000W till, den om den är säkra med 2x16A
Ser nu att det blev en lite dum skrivning, det jag menade var att med två faser i stället för en (och 16 A) fans det nästan 4000W till att utnyttja.
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 370 inlägg
De Boschspisar som varit uppe tidigare har haft en effekt på hälldelen på 4.5 kW. Ugnen drar nog inte mer än 3 kW. Summan stämmer med de 7.4 kW som jag har för mig vi sett som totaleffekt.
Så de grova ledningarna är nog dimensionerade för 4.5 kW medan den klen klarar 3 kW. Spisen är troligen matad med en EKK 3G2.5 mm².
Så det är en fuskspis. Kan kopplas in på två faser. Kan innebära begränsningar i hällen om man är van att nyttja alla kokzoner samtidigt.
Så de grova ledningarna är nog dimensionerade för 4.5 kW medan den klen klarar 3 kW. Spisen är troligen matad med en EKK 3G2.5 mm².
Så det är en fuskspis. Kan kopplas in på två faser. Kan innebära begränsningar i hällen om man är van att nyttja alla kokzoner samtidigt.