Hallå igen! Jag träffade de förra ägarna igår som Fantamaj hade sparat handlingarna på avloppet sedan de anlades - 92! Vad kan vi utläsa ur dessa? Vi får iallafall svart på vitt att det är en filterbädd och inte markbädd och att de fått tillstånd att anlägga avloppet.
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Pratade med Miljöförbundet i kommunen och det verkade som att de behövde få veta att det fanns tillstånd på anläggningen, samt behövde se hur högt spridarrören ligger i förhållande till grundvattennivån, för att säkerställa att bädden hinner filtrera vattnet innan det når grundvattnet. Är det något man kan utläsa ur papperna?
Grattis till den utmärkta dokumentationen. Du har där ett tillstånd för en anläggning.
Det är en markbädd som har tillståndsgivits. Kolla med kommunen att punkt 6 i tillståndet har uppfyllts, d v s att kommunen verkligen har givit ett speciellt medgivande att ta anläggningen i bruk. Detta ska då finnas i kommunens diarium under samma aktnummer. Om detta inte har skett så kan avloppstillståndet ha förfallit så att du nu står utan tillstånd för anläggningen. (Men låt kommunen komma på det.)
I och med att det är en markbädd så kan grundvattennivån aldrig stiga över den utgående dräneringsledningen. Högsta teoretiska grundvattennivå är således underkanten av utgående dräneringsledning. Ovanför denna ska enligt den standard finns en minst 80 cm djup sandbädd (det är därför det heter markbädd).
Normalt kan du kan således mäta högsta teoretiska grundvattennivå genom att mäta djupet på utgående ledning (normalt mäter man i lutningsröret men det är oklart om du har ett sånt) och djupet på spridarledningen (man mäter vanligen i luftningsröret). Subtrahera och du har högsta teoretiska grundvattennivå i förhållande till spridarledningarna. Det ska vara >1 m.