Det behöver inte vara något konstigt fabrikat på FK'n för jag har sett detta fenomen lite varstans t.ex. lysrörsarmaturer på industrier där det är mycket varmt.
Vätskan som kryper ut är mjukgöraren (har jag hört).
 
T Thomas_Blekinge skrev:
Jag förstår inte vilket problem ni ser med armaturen.
Visst är glödlampan rätt nära sockerbiten men sockerbitar tål en del och den ser ju inte anfrätt ut alls.
Konstigt däremot är den svarta utfällningen ur kabelisoleringen men det är inte armaturens fel. Det verkar ju som att något har droppat ur isoleringen, och detta en bra bit från sockerbiten.
TS: vilken effekt har lamporna som satt i armaturen? Brukar du ha dom på timmar i sträck?
Det saknas såklart silikonslangen och det kan man klandra installatören för. Men det är tveksamt om det hade förhindrat blödningen.
Det satt 2 st 40W vanliga glödlampor. Jag köpte ett stort lager för att slippa de där idiotiska lågenergilamporna som man försökte få oss att gå över till. Detta är vårt badrum så de var tända framförallt på kvällen. Men inte timmar i sträck.
 
A avh67f skrev:
Ta gärna en bild på ditt problem med blinkande ljus i skåpet också.
Det händer då och då när man står och duschar och går över ganska snabbt så det blir svårt att dokumenterar. Men det som händer är att man får ett blink med ca 1 sekunds period. Väldigt störigt.
 
Skippa dom glödlamporna och köp bra lågenergilampor istället för idiotiska så ska du se att det funkar bättre.
 
  • Gilla
Elajomannen och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.