Nja, alla faser men inte nödvändigtvis nollan. Det kan dock vara bra att bryta den också.
 
Okej tack för dit svar, jag tänkte inte ens på det badkaret kanske behöver mer än en fas? Måste kolla upp så jag inte lägger i för lite kabel????
 
Ja, det vore synd att dra för snålt. Titta runt lite bland baden får du se vad dom i allmänhet kräver.
 
1 x 10A = Enbart bubbel/belysning. Ingen elektrisk uppvärming av vattnet. Möjligen lite underhållsvärme.

Bubbelbad som själv värmer vattnet behöver normalt 1 x 16A eller 2 x 16A
 
För att ta det säkra före det osäkra så är det kanske lika bra att dra in en 5G2,5 och ha överblivna ledare som "reserv".
 
Får se om jag hinner dra om det innan dom lägger gips får oka och köpa en 20mm VP rör kan man lägga dubbla EKK 3G 1.5?
 
Det får du inte in i ett 20-rör, och så gör man dessutom inte. Alla ledare som hör till samma grupp ska gå i samma kabel/rör.
 
Men sen om du lägger VP20 så kan du väl dra i FK?
 
Mnor skrev:
Men sen om du lägger VP20 så kan du väl dra i FK?
Fast då måste det till en kopplingspunkt där röret kommer ut, som ska klara fukt/vattenklassning o.s.v....

Det är nog en billig livförsäkring att dra EKK (t.ex. 5*2,5) och låta den komma ut ur röret och vara dragen så att vatten som rinner längs väggen inte kan rinna rakt in i kopplingspunkten på badkaret.

Även om man antagligen installerar badkaret så att det tätas mot väggen så är det nog bra att se till att elsäkerheten blir vettig även om det både blir otätt mellan badkar och vägg och dessutom blir otätt vid någon kopplingsdosa.

Just dusch/bad är ett av de viktigaste ställena att vara pedantisk med elsäkerheten. Jag som har gjort alla möjliga och omöjliga fulkopplingar genom åren skulle aldrig våga göra nåt annat än absolut bästa för el i badrum som man kan nå från dusch/bad.
 
Du ska inte dra installationskabel (ekk) direkt in i karet. Man drar normalt ekk eller fk till en anslutningsdosa. Därifrån drar man anslutningssladd till kopplingslådan på bubbelbadet (dragavlastad i båda ändar)
 
Fast då måste det till en kopplingspunkt där röret kommer ut, som ska klara fukt/vattenklassning o.s.v....
Ok, ska medge att jag inte tänkte till helt där, men så kom jag på det gamla knepet med avskal på FKn. Alternativet är att sätta en infälld dosa utåt (i badrumsväggen) och gå vidare med kabel från den.

Du ska inte dra installationskabel (ekk) direkt in i karet. Man drar normalt ekk eller fk till en anslutningsdosa. Därifrån drar man anslutningssladd till kopplingslådan på bubbelbadet (dragavlastad i båda ändar)
Jag tycker det kan vara OK att använda EKK direkt in i anslutningen på badkaret så länge den är ordentligt dragavlastad.
 
Rrrrr skrev:
Du ska inte dra installationskabel (ekk) direkt in i karet. Man drar normalt ekk eller fk till en anslutningsdosa. Därifrån drar man anslutningssladd till kopplingslådan på bubbelbadet (dragavlastad i båda ändar)
Varför inte? Då badet står still behövs väl knappast den böjliga RKKn? Är det inte bättre att dra obrutet och slippa en kopplingspunkt "under" badkaret?

(amatörfråga, men jag planerar ett badrumsrenovering, därav nyfikenheten).
 
Den står ju still några år i bästa fall. Tills den börjar krångla och behöver service eller behövs bytas ut. Som anslutningssladd ska man använda... anslutningssladd! ;)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.