Bild på det hela.
 
  • Schema över elinstallation i en bostad med markeringar för problem med kablar och trappor.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Den trappkoppling som inte fungerar ska då vara kopplad med sparkoppling, fas i bägge strömbrytarna, en mellantråd och en kombinerad mellantråd/tändtråd.

Den är felkopplad i bägge ändar.
”Fas in” ska in på ena ”pil ut”, rena mellantråden ska vara mellan bägge ”P”.

Är det ingen bygling mellan bägge svarta i dubbeltrappbrytaren?

Ligger bägge lamporna på samma säkring?
Om inte, ligger de på samma fas?
 
  • Gilla
Panor82 och 1 till
  • Laddar…
Jo där finns en bygling mellan faserna i dubbeltrappen också.

Allting ligger på samma säkring.
 
Sparkopplingen löste problemet där nere, nu funkar allt 100%, tack för all hjälp!

Huset är byggt 1980.
 
  • Gilla
Panor82 och 3 till
  • Laddar…