Demmpa Demmpa skrev:
Ett slutet expansionskärl är uppdelad i två halvor där det är en gummiduk/gummiblåsa delar vatten/luft.

Expansionskärlet brukar från fabrik vara fyllda med 0,5bar luft, kallas för förtryck.
[länk]
Det kommer ingen luft och inget vatten från expansionsventilen, så jag gissar utgår ifrån att gummiblåsan är hel. Fyller jag på med 2 bar luft så ökar trycket i systemet och säkerhetsventilen öppnar, så den verkar rätt. Den behåller också trycket, verkar vilja stå kvar på 2 bar, så hela kärlet verkar tätt. Jag har värme i huset. Jag gissar att manometern är kass.
 
2 bar på en villa ??? räcker gått och väl med 1,5 bar och då ska kärlet förtryckas med 0,5 bar och inte finnas vatten i det, det ska vara tomt på dito. sen fylla till 1,2 bar som är normalt.
 
P
J jonaserik skrev:
2 bar på en villa ??? räcker gått och väl med 1,5 bar och då ska kärlet förtryckas med 0,5 bar och inte finnas vatten i det, det ska vara tomt på dito. sen fylla till 1,2 bar som är normalt.
Det var ett test att kärlet är helt
 
P
Mannometerns inlopp var smutsigt, visade därför fel tryck.
 