508 läst · 8 svar
508 läst
8 svar
Dags att byta BVP eller inte?
Har en IVT från 2008. Den behöver lite nya delar på köldsidan vilket kommer kosta en slant.
Vågar man investera i service och köra några år till eller är det läge att byta nu? Nån gång kommer väl kompressorn ge upp antar jag.
Vågar man investera i service och köra några år till eller är det läge att byta nu? Nån gång kommer väl kompressorn ge upp antar jag.
Vilka delar pratar vi om och hur dyrt kommer det att bli?M Micke_xyz skrev:
Är det exp ventilen som gett upp så tillkommer kanske ett torkfilter. Det behöver dock inte betyda att det behöver bytas köldmedium så vida det inte varit läckage, om modellen inte redan har torkfilter så måste man toppa med några hundra gram dock.
Handlar det istället om köldbärarpumpen så är det mer positivt i min värld då detta inte medför ingrepp i kylkretsen. Värt att dubbelkolla kablage så att det inte är där felet ligger. Om felet är intermittent så är inte det helt ovanligt.
Problemet med den operationen är inte ekonomin i själva kompressorbytet, utan nästa pryl som går sönder, tex den inbyggda beredaren om man har en sådan. Den ekonomin går inte ihop. Jag har en aningens äldre maskin med beredare och det är uteslutet att göra några större reparationer på den.F Fluxor skrev:
Ja, jag tror torkfiltret behöver bytas. Köldbärarpumpen är redan bytt.N Nixon90 skrev:Vilka delar pratar vi om och hur dyrt kommer det att bli?
Är det exp ventilen som gett upp så tillkommer kanske ett torkfilter. Det behöver dock inte betyda att det behöver bytas köldmedium så vida det inte varit läckage, om modellen inte redan har torkfilter så måste man toppa med några hundra gram dock.
Handlar det istället om köldbärarpumpen så är det mer positivt i min värld då detta inte medför ingrepp i kylkretsen. Värt att dubbelkolla kablage så att det inte är där felet ligger. Om felet är intermittent så är inte det helt ovanligt.
Jag tror vi pratar om 15% av kostnaden för en ny.
Den är alltså 17 år gammal. Så inom några år lär man behöva ta 100% av kostnaden för en ny antar jag. Då känns 15% nu lite mycket om jag får resonera med mig själv.
@H-Thomasson, jag skulle nog bli mer stressad om den nya gick sönder efter bara något år 😉
Torkfilter skall alltid bytas när man gör ingrepp i kylsystem - så det bör vara en reflexåtgärd av kylnissen.
Låter kompressorn som det brukar göra och inte har en massa missljud kort innan haveriet så skulle jag nöja mig att byta expansionsventilen - trots allt är det mycket mindre med pengar som måste pungas ut gentemot en ny VP och det kan fungera flertal år efter till. Expansionsventil är en mekanisk grunka som kan slitas, så det är inte att bli förvånad efter 17 års drift.
Det som brukar vara dödsstöten för sådana maskiner är modeller med inbyggd beredare och kondensorslingorna går i denna istället för plattvärmeväxlare, är när beredaren börja läcka på olika sätt.
Låter kompressorn som det brukar göra och inte har en massa missljud kort innan haveriet så skulle jag nöja mig att byta expansionsventilen - trots allt är det mycket mindre med pengar som måste pungas ut gentemot en ny VP och det kan fungera flertal år efter till. Expansionsventil är en mekanisk grunka som kan slitas, så det är inte att bli förvånad efter 17 års drift.
Det som brukar vara dödsstöten för sådana maskiner är modeller med inbyggd beredare och kondensorslingorna går i denna istället för plattvärmeväxlare, är när beredaren börja läcka på olika sätt.
Klicka här för att svara