A Avemo skrev:
Är den godkänd för 400 V?
Nej, det är den inte.
Vad jag känner till så är ingen Shelly-brytare godkänd för 400V.

R RuneB2 skrev:
Tänkte att den skulle bryta ena fasen före elementet vid höga elpriser.
Kanske tänker fel.
Det kvittar om du bryter en eller två faser, det blir ändå 400V över kontakten och det klarar de inte, det är max 240V den klarar.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Nej, det är den inte.
Vad jag känner till så är ingen Shelly-brytare godkänd för 400V.


Det kvittar om du bryter en eller två faser, det blir ändå 400V över kontakten och det klarar de inte, det är max 240V den klarar.
Är bara nyfiken, läste att någon satte tex. en sonoff. fas + nolla in , fas ut endast på 400v element.
Det är alltså inte applicerbart för mig ?
 
R RuneB2 skrev:
Är bara nyfiken, läste att någon satte tex. en sonoff. fas + nolla in , fas ut endast på 400v element.
Det är alltså inte applicerbart för mig ?
Om du styr ett element som drivs av 400V med en reläkontakt så kommer det att ligga 400V över reläkontakten när den är öppen. Det fungerar antagligen utmärkt även om reläet är specat för max 230V. Antagligen fungerar det att använda ett bilrelä godkänt för 12V också. Eller ett relä godkänt för halva strömmen. Men det är inte något som tillverkaren av reläet godkänt. Och hur skall du veta om du då riskerar brand eller bara förkortad livslängd på reläet?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.