G Gustav Olsson skrev:
Gallret är limmat så det vill jag i dagsläget inte slita bort.
Limmat, oj då!
Vår sitter vara med lite fjädrar, som håller det på plats.
Men om du petar bort det, så är det nog enkelt att limma tillbaka med lite PL400 eller annat sättlim.

Men jag vet ju egentligen inte hur man kollar professionellt om man har bra drag genom tilluftröret :thinking:
 
G Gustav Olsson skrev:
Har problem med en Contura braskamin som ryker in i upptändningsläget.
Detta är förutsättningarna:

Villa 1-plan (2017).
137 kvm.
Öppen planlösning, vardagsrum och kök tillsammans.
Kamin placerad i vardagsrum.
Frånluftsvärmepump.
Tilluftsrör i betongplattan till kamin.

Tänder alltid med finkluven ved, tändblock och lucka på glänt.
Trots detta ryker det in i upptändningsläget. Har kollat tilluftsröret om det är igensatt men det ser ok ut.
Behöver jag öppna fönstret eller stänga av ventilationen? Är huset för tätt helt enkelt?
Vad har ni för idéer?
Jag har ett likadant hus som du med samma förutsättningar
Det rök in här också i början tills jag monterade en rökgasfläkt på skorstenen,efter det så ryker det aldrig in
Fläkten heter Stjärna ,den fungerar som en ejektor sitter utanpå på pipan och tar inte stryk av rökgaserna
Stopp och start med en fjärrkontroll, lätt att montera det klarar man själv
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.