Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Jag tror inte detta (inringat) har orsakats av grenuttaget utan av dåligt kontakt i uttaget, vilket i och för sig grenuttaget kan ha en del av skulden i... Att grenuttaget ser mer skadat ut kan bero på att plasten är mer lättsmält än uttagets. I vilket fall, man pluggar aldrig in en 2 kW värmefläkt i ett gammalt uttag, grenuttag eller ej.

[bild]
Jag reagerade också på att stiftet var bränt på toppen. Är det inte lite väl långt ut för att bränts med itryckt grenkontakt?

Och TS frågade hur kan det bli så här?
Om man trycker in och dragit kontakten med ett 2kW element på kan man nog bränna kontakttorn på detta viset...
 
  • Gilla
tompaah7503
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.