Patrik_Hed skrev:
Så här står det i reglerna:
"I kretsar som saknar neutralledare, kan blå ledare i flerledarkabel användas för andra ändamål, dock inte som skyddsledare, PEN-ledare, jordtagsledare eller potentialutjämningsledare. Vidare kan blå ledare i flerledarkabel användas som så kallad tändtråd där förväxlingsrisk inte förekommer."
Observera att det enligt nya reglerna inte längre går att använda blå ledare som fasledare i en kabel, tex 4G till trefasmotor eller 3G till vv-beredare.
http://www.byggahus.se/forum/el/114800-nya-elinstallationsreglerna.html
 
mrfrenzy skrev:
Observera att det enligt nya reglerna inte längre går att använda blå ledare som fasledare i en kabel, tex 4G till trefasmotor eller 3G till vv-beredare.
[länk]
Jo, jag hörde det. Det var väl för att faserna enbart få ha färgerna brun, svart och grå?

//Patrik
 
Men som jag tolkar regeln enligt vad som sagts tidigare härså kan man använda den blåa till ex fas i elmotorer då de saknar neutralledare och förväxlingsrisken är minimal!
 
Förr kunde man det ja, nu är det på följande vis:
Blå i ett rör får *endast* vara neutralledare.
Blå i en kabel ska i normalfallet vara nolla. Om det saknas nolla i kabeln och det inte finns förväxlingsrisk kan man använda den blå som tändtråd.

Neutralledare ska alltid vara blå.
Fasledare ska alltid ha någon av färgerna brun, svart och grå.
 
Förväxlingsrisken ÄR mindre att använda blå som fasledare i en 3-fas motorinstallation än i en kopplingsdosa för enfas där det FINNS blå som nolledare men blå FÅR användas som tändtråd från strömbrytaren.

Sila mygg och svälja elefanter är ett annat uttryck för detta.
Kommer det att finnas kabel utan blå?

Protte
 
Partmärkning i kablar regleras i SS 424 17 20. I femte utgåvan som kom 2001 så finns 4G och 3x utan blå, den verkar till och med föredras framför dessa kablar med blå.

Nu när det finns ett behov så får man väl anta att dessa kablar kommer komma ut på marknaden.
 
prototypen skrev:
Sila mygg och svälja elefanter är ett annat uttryck för detta.
Kommer det att finnas kabel utan blå?

Protte
Det håller jag med om, men med tanke på standardens krav att blå ledare i kabel 4Gx.x ska vara undantag kommer väl de flesta kabeltyper bli i enlighet med detta.
Redan är ju anslutningskabel 4G... och tex N1XV 4G... utan blå i normalutförande.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.